Advertisements

branchement moteur 220

  • Auteur de la discussion v tec
  • Date de début
V
v tec
Compagnon
6 Janvier 2012
2 062
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour à tous j ai un moteur en 220

avec un fil bleu/rouge/blanc


le bleu serait le neutre

le rouge est le cw et le blanc le cci

entre le rouge et le blanc j ai un condo

ma question est: je voudrais mettre un variateur de vitesse qui a 2 bornes entrée et 2 borne sortie

j ai essayé sur le rouge et bleu mais ça ne fait rien
 
Advertisements
midodiy
midodiy
Compagnon
24 Septembre 2009
6 469
Reims
Il faut des photos, je crois comprendre qu'il s'agit d'un moteur cage d'ecureuil bobinage principal entre bleu et rouge, bobinage auxilliaire entre blanc et bleu. Je ne connais pas les denominations cw et cci, que veux tu dire?
Ton variateur, c'est quoi? Photo...
 
V
v tec
Compagnon
6 Janvier 2012
2 062
  • Auteur de la discussion
  • #4
cw et ccw desolé c est le sens de rotation
 
V
v tec
Compagnon
6 Janvier 2012
2 062
  • Auteur de la discussion
  • #6
voici la photo
20170511_174800.jpg
 
midodiy
midodiy
Compagnon
24 Septembre 2009
6 469
Reims
C'est donc un moteur à condensateur permanent avec 2 bobinages identiques, ce qui permet de changer le sens tres facilement.
On avance....
 
midodiy
midodiy
Compagnon
24 Septembre 2009
6 469
Reims
Un frein par manque de tension peut-être ? B comme brake...
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Septembre 2013
10 775
Oui probablement un frein. En tout cas c'est cohérent avec B et son branchement correspond à celui d'un frein. 8-)
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Septembre 2013
10 775
le bleu serait le neutre
le rouge est le cw et le blanc le cci
entre le rouge et le blanc j ai un condo
La description que vous faites ne correspond pas à la plaque moteur.
Le condensateur serait entre blanc (white CW) et bleu (blue CCW).
ma question est: je voudrais mettre un variateur de vitesse qui a 2 bornes entrée et 2 borne sortie
j ai essayé sur le rouge et bleu mais ça ne fait rien
Quel variateur avez-vous essayé ? :shock:
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Septembre 2013
10 775
Ce "variateur" est inutilisable avec ce moteur, sorry ! :spamafote:
 
V
v tec
Compagnon
6 Janvier 2012
2 062
a merde quel genre je dois prendre?
 
V
v tec
Compagnon
6 Janvier 2012
2 062
20170517_153937.jpg
Bonjour quel type de variateur il faut pour ce moteur?
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique spécifique CNC
Haut