Bonjour, les phases se branchent sur1 ; 3 ; 5 sortie sur 2,4,6 vers le relais thermique, il faudra régler le seuil du thermique... je n'ai pas regardé si ce relais est adapté
On peut laisser les barrettes qui vont de la bobine au contact auxiliaire, la phase : si en mauvais état, on met un fil
Si on peut avoir le neutre sur le boitier, préférer brancher la bobine sous 230V.
Le BAU, autre "bouton" de coupure sur le neutre, s'il y a un risque mécanique, électrique : si le fil se décroche : vibration, arrachement, c'est le neutre qui se trouve en fil "volant" qu'on pourrait toucher.
Il vaut mieux un neutre, sans danger qu'une phase 230V
Compte tenu du matériel possédé, ça va ressembler au dessin ( j'ai adapté un schéma existant)
Sur le neutre bouton Urgence, autre coupure... en rouge le bouton du thermique qui sert aussi pour l'arret
en vert, le poussoir Marche qui pousse le contact auxiliaire du contacteur