Bonjour,
il y a plusieurs raisons a veiller a un équilibrage correct (ou a peu près) des récepteurs monophasés répartis sur les 3 phases d'un réseau triphasé :
-éviter le déclenchement intempestif du disjoncteur de branchement plongeant tout le monde dans le noir alors que la puissance totale de l'abonnement n'est pourtant pas dépassée ! (si on tire trop sur une seule phase, l'intensitée de réglage sera atteinte et dépassée avant d'avoir dépassé la puissance souscrite )
-éviter des courants excessifs dans le fil neutre, car, en présence d'une installation équilibrée , ou a peu pres équilibrée, les courant se répartissent équitablement et le courant dans le neutre est faible , en cas de déséquilibre important le courant dans le neutre sera élevé (or, souvent, le fil neutre des réseau n'est pas plus gros , mais de section égale a ceux des phases, ou parfois même de section inférieure , un courant excessif générera des chutes de tensions et des pertes par effet joule dans ce conducteur ...excessives)
-éviter des déséquilibres de tensions entres phases susceptibles d' être génants pour les autres usagers, surtout ceux en fin de ligne qui risquent de se retrouver avec des tensions "hors tolérances" ...que certains équipements nécessitant une tension précise peuvent mal tolérer (cela peut se traduire par le "décrochage" de certaines lampes a décharge utilisé en éclairage public , ou des "altérations de colorimétrie" dans les équipement de développement - tirage couleur, ou par des des dysfonctionnements d'équipements électronique sensibles notamment de certaines machines CNC ...)
sloup