1- Vrai peut être pour l'ATV12, pour les autres var, il vaut mieux l'éviter (Je dis peut être, parce que souvent, entre les arguments commerciaux, et la réalité, il y a une différence.)
Sur mon schéma, en effet, je protège chaque moteur de manière indépendante... en effet, si le GV2 tombe, ça coupe le secondaire du var, mais La coupure du GV2 arrête le Var "immédiatement" par la coupure du commun de la commande. Ce fonctionnement n'est donc pas normal... espérons le, juste exceptionnel, donc normalement non destructif.
2 - Heu.... j'ai juste dit que j'étais d'accord avec toi
. Ceci dit, la peau séche a une tension d'isolation supérieure à 50V. A moins de mettre les mains dans l'armoire en sortant de la douche, le 24V n'est pas "dangereux", étant donné que la peau isole de cette tension.
Pour le voyant... moui en effet m'enfin, théoriquement, tu dois protéger ton voyant par au moins un fusible.... si le fusible claque... le voyant ne s'allumera pas non plus
3 - En effet, merci pour ces précisions. Pour les sondes PTC, le problème de plusieurs moteurs c'est comment les branche-tu ? de plus, sur un court-circuit, ou sur une variation brusque du courant, la sonde n'aura pas le temps de réagir (vu que l'enroulement doit chauffer), et tu risqueras des dégâts important.
4 - Je n'ai jamais dit le contraire
5 - Je suis entièrement d'accord, mais rien n'empêche d'encourager à faire bien.
6 - Je ne vois pas le rapport entre la signalisation de l'enfoncement d'un AU et sa disponibilité... Il est clair que la sécurité n'est jamais facile à mettre en œuvre. Elle a de plus, toujours tendance à faire perdre du temps, c'est pour ça qu'elle doit être bien pensée. Malheureusement, les organes de sécurité les plus économes en temps de production sont généralement les plus onéreux (Barrières immatérielles, scrutateur laser et Cie..)
7 - La gestion des AUs, sur mon tour, comme sur le schéma de l'atelier passe par un module de sécurité à contact temporisé. Il me semble que la catégorie de sécurité est 3... largement suffisant pour 90% des installations
8 - Je vais être un peu dur, mais un élecctricien industriel qui est perdu sur un schéma qui fait moins de 30 folio, je n'appel pas ça un électricien indus... Un électricien tertiaire, je peux le concevoir. Tout comme je peux concevoir que tout le monde ne sache pas lire un schéma... c'est pour ça que j'ai commencé à l'expliquer, et je pense que c'est la force d'un forum... le partage d'expérience.
9 - Pour terminer, le marquage CE n'est en RIEN garant de la qualité de fabrication/ conception etc... Le marquage CE n'est qu'une auto-certification. Si tu veux une installation certifiée tu as :
- TüV : qui nécessite la visite d'un organisme TüV
- UL : Idem que TüV
- NF : Idem
- Validé par un organisme de vérification tel que Apave, Dekra, Veritas, etc..
Bonne journée