@fevre georges
Oui pour le moteur dans son ensemble
Mais je parlais
par enroulement
En triangle ça absorbe plus par phase qu'en triangle, certes
Mais pas enroulement, c'est pas le cas (comme semble le dire FB29) car le courant qui vient d'une phase (qui est plus élevé en triangle), se sépare entre les deux enroulements (et du coup se réduit à nouveau)
En résumé, si j'ai bien compris
- en étoile 400v, si tu consommes
par phase un courant X, le courant
dans un enroulement sera aussi de X (ça on le voit directement sur le schémas je crois)
- en triangle 230v, pour avoir la meme puissance côté moteur, vu que la tension baisse, il faut que le courant fourni
par phase augmente (de racine de trois) et devient 1.723*X
- toujours en triangle, ce courant 1.723*X fourni
par phase alimente non pas un
mais deux bobinages ... du coup, le courant
par bobinage (edit: déphasés entre eux de 120°) est à nouveau réduit de racine de trois ! et il devient 1.723 * X / 1.723 = X
Bref, si j'ai bien compris ce que dit FB29, c'est ça qui fait que le
courant par bobinage reste le même, qu'on soit en 400v étoile ou en 230v triangle
Ça c'est si j'ai tout compris