Pour le neutre en industrie , plusieurs raisons .
Pour les sites industriels non alimentés par EdF , le neutre est souvent isolé (régime IT) car ces sites sont alimentés en 20 000V et ont leurs propres transfos avec neutre isolé au secondaire. De ce fait , pas de disjoncteur différentiel en tête . Si une phase , ou le neutre touche une masse , pas de disjonction mais un signalement de masse au poste disjoncteur général. Donc , les machines peuvent continuer a fonctionner. Si une autre masse sur une autre phase , dans ce cas c'est les disjoncteurs des deux machines en défaut qui vont dégager en surintensité (2 phases différentes sur la masse ) et on trouve tout de suite les défauts . En plasturgie ,pour un parc de 100 presses , correspond environ 1500 éléments chauffants (colliers , moules , crayons)et les masses sont permanentes , la sécurité assurée et les machines fonctionnent.
Pour les grosses machines de plusieurs centaines de Kw , tout la puissance est en 400V ; si besoin de 220V , transfo ou disjoncteur différentiel en tête de ce départ . Le danger de balader un neutre dans une machine est sa rupture. Si rupture d'une phase ,plus de courant sur ce circuit. Si rupture du neutre , les phases font leur retour entres elles et les récepteurs se retrouvent en série avec des tensions et courants non controlés . Et c'est les plus faibles qui vont griller c'est a dire pratiquement tout le controle. C'est l'accident électrique matériel le plus grave.
Il y a quelques années , dans ma rue , rupture du cable neutre a une jonction souterraine . Chez moi , alimenté en tri , machine a laver grillée , téléphones , ordi et imprimante . Mon voisin , en mono la même chose + radio et quelque bricoles. et toutes les ampoules allumées.
D' ailleurs , le neutre n'a jamais de fusible , toujours une barrette et a enlever en dernier .
Bonne soirée