Code erreur affiché en coupure E.oc.d de mémoire
C'est un excès de courant en décélération. Pour un compresseur, il n'est pas nécessaire de piloter l'arrêt, bien au contraire.
Comment est relié/commandé le variateur par rapport au pressostat et/ou aux boutons de commande du compresseur ?
D'après les paramètres que vous présentez, le variateur n'est commandé que par sa console ...
Concernant les paramètres, vous devriez dans un premier temps remettre aux valeurs usine (Pd013 à 1 ou 8 à essayer)
Ceux que vous montrez sont +/- corrects mais :
- Pd001 devrait être à 1 si le variateur doit être commandé par le pressostat (celui-ci ne devrait plus commander le moteur). Autrement il y a de bonnes chances de griller le variateur.
- Pd003 devrait être à 50Hz, il n'y a pas de raison d’avoir une autre consigne avec un compresseur (BTW, le compresseur qui ne démarre pas avec consigne à 0Hz, c'est pas étonnant !)
- Pd009 devrait être à 15V ou plus, Pd010 à 8 voyez ces courbes, on aurait peut-être avantage à augmenter le couple : 3ème courbe à droite
- Pd 011 mettez 45Hz, c'est pour donner une marge autour du 50Hz, on n'a pas de raison de réduire la vitesse d'un compresseur
- Pd014 mettez 0,5s (ou même moins, à expérimenter) il vaut mieux que le moteur démarre franchement
- Pd026 mettez 1, il n'y a pas de raison d'arrêter le moteur autrement qu'en roue libre et c'est peut-être la cause de votre erreur
- Pd085 est lié à Pd080, mettez ce dernier à 0