Salut rvbob,
c'est quoi d'ailleurs ton prénom : Hervé, Bob, Boby, HervéBoby ????
Ci-dessous ton schéma avec quelques annotations :
- S2 et S3 : laisse tomber j'ai fait une erreur : ta commande est en 3 fils donc c'est OK
- il faut dimensionner Q3 et Q4
- en général on protège primaire
et secondaire d'un transfo (mais bon... c'est pas obligatoire), faudrait quand même mettre un fusible au secondaire (rond rouge sur fil)
- c'est pas très bon de laisser constemment un transfo sous tension (et en plus c'est de l'énergie gaspillée), donc un inter à clef au primaire serait pas mal (en plus c'est très sécurisant... et c'est disponible chez le marchand de tapis pour pas cher
)
- le contact à côté de S5 c'est quoi? un automaintien avec KM1?
- y a un pb pour la commande de pompe : ton poussoir S7 n'alimente KM2 que quand tu appuies dessus, dès que tu n'appuie plus dessus ben KM2 retombe... Si tu souhaites usiner avec une seule main c'est une bonne solution, sinon ça pose pb (ah ah... quel boute en train ce TGM!!!)... Donc il faut un automaintien sur KM2.
- enfin un truc un peu difficile, que tu ne sais pas, et c'est tout à fait normal : quand tu ouvres la commande d'une bobine, c'est à dire quand tu enlèves la tension d'alimentation de cette bobine, il apparaît aux bornes de cette bobine une très forte tension (ça atteint plusieurs milliers de volts pendant un temps très faible, mais c'est pas du tout négligeable) ce phénomène est utilisé pour fabriquer des étincelles dans les briquets électronique, les allumes-gaz, les bougies de voitures (moteurs à allumage commandé), etc. Si tu regardes bien ton schéma : quand tu ouvres S5 respectivement S7, il y a une très forte surtension aux bornes de la bobine de KM1 respectivement KM2 ---> ben tes voyants il vont pas durer bien longtemps...
On pallie ce pb en mettant en parallèle sur les bornes de la bobine une résistance variable avec la tension (VDR) : cet élément présente une résistance très élevée jusqu'à un certain voltage et passé celui-ci la résistance s'effondre.
En régime établit (tension x aux bornes de la bobine), si tu mets une VDR de valeur (x+10)V celle-ci ne conduit pas et tout marche au poil ; maintenant quand tu coupes la tension aux borne de la bobine, il apparaît à ces bornes une tension de (x+1000)V, mais que fait la VDR? Dès que la tension dépasse (x+10)V, elle fait un court-circuit et donc la surtension est "détruite" (en fait l'énergie qui y est associée se dissipe sous forme de chaleur dans la VDR (laquelle est faite pour)), conséquence : ton voyant n'est soumis au max qu'à (x+10)V et dure longtemps... c'est pas beau la technique ??? Tu trouveras le symbole électronique de la VDR en tapant "Symboles électroniques Wikipédia" dans Google.
VDR dispo chez le marchand de tapis... of course
Rem : j'ai mis
1000V en plus de x comme ça, pour que tu comprennes, la valeur dépend en fait d'un tas de choses et en particulier de l'inductance de la bobine.
Reste à tirer au clair cette histoire de valeur de contacteurs mise en évidence par Tscheep.
Enfin il y a aura une tempo à installer sur KM1 car la doc Schneider stipule que
l'alim du variateur ne doit pas être réétablie avant un délais de 60s après coupure. T'inquiète pas c'est pas compliqué à faire!
A+
Emmanuel