Re,
Ca fait déja quelque mois que je n'ai strictement rien fait sur ma CNC, et le variateur est planqué dans une boite. J'ai donc ouvert la boite et ressorti la doc du variateur.
En fonctionnement "normal", les leds POWER, FOR et ROTT sont allumés après la phase d'initialisation qui peut durer quelques secondes. L'information donnée par l'affichage varie avec les touches haut et bas ou JOG (je n'ai pas vérifié ce point).
Pour modifier un paramètre, il faut :
- Entrer en mode programmation : Touche PRGM (Le dernier paramètre Pd xxx modifié est affiché avec son dernier chiffre clignotant).
- Sélectionner le paramètre avec les touches droite (pour choisir le chiffre qui clignote)), haut et bas pour incrémenter ou décrementer sa valeur.
- Valider le choix du paramètre avec la touche SET
- L'affichage donne alors la valeur du paramètre.
- Modifier la valeur du paramètre comme précedement avec les touches droite, haut et bas.
- Valider la valeur modifiée avec la touche SET
- Affichage de END qui signifie que le changement est appliqué.
NB :
- Toutes les modifications sont temporisées, et au dela de quelques secondes, le variateur sort automatiquement du mode programmation.
- Les valeurs des digits entrées sont controlées (impossible de rentrer une valeur impossible pour le digit) : si un paramètre peut prendre les valeurs 10, 32, et 53, pour le digit de droite, vous n'aurez que les valeurs 0, 2 et 3. Le END vérifie que la valeur du paramètre est globalement possible.
Question : Bernard, puisqu'il n'y a pas eu de modif de cablage, quand le variateur a-t-il perdu la boussole ? S'il l'a perdu ...
----> Effectivement le paramètre PD000 sert à bloquer tous les paramètres (valeur par défaut 0 = paramètres débloqués), si valeur = 1, modification impossible des autres paramètres.
A+
Carlos78