Hypothèse de consommation (estimée) pour la KU4 (Huron)
Broche 13 cv; avance 6,5 cv; pompe 0,75 cv: total = 20,25 cv soit 15 kw (on ne tient pas compte de l' éclairage et de la visue)
Courant correspondant: ( avec un cos phi de 0,85) 25 ampères/ phase.
Cette valeur est une valeur max, donc en régime normal, il est possible que ce soit la moitié ( on ne sait pas comment vous utilisez votre machine : c'est à dire pleine fraise avec 1 gros Ø avec des copeaux bleus à 2 mètres ou passe modérée genre fraise de Ø 6) ...
Contrat Edf mini : 18 kva ,voir 24 kva selon qu'il y a d'autres machines ou une maison d'habitation sur le même réseau...
Le prix du kva est le même , seul change le tarif de l'abonnement.