Bonjour,
En principe, et ce serais votre cas si vous passez de 10 mm² à 6 mm² , un changement de section devrai justifier d'une protection par disjoncteur (et non simpe inter diff) au niveau de l'endroit ou on change de section, on tolère toutefois un changement de section sans protection si il fait moins de 3 mètres.
En pratique et si vous avez "que" 15A au DB , que ce soit 10 ou 6 mm² , ça n'a guère d'importance et il y a de la marge (en 15 A, a la limite même du 2,5 mm² suffirais ), le DB sautera avant que ça chauffe (attention toutefois si vous changez votre abonnement et passez à plus de 30 A , là , ça pourrai ne plus suffire ! le 6 mm² admet, en domestique jusqu'a 32A )
Attention aussi, si vous refaite tout en neuf , et faites changer le compteur , il faudra sans doute un contrôle du "CONSUEL" et ça ne sera pas admis ...(mais , si ce n'est pas un chantier de maison neuve , ou de réfection totale, mais de la rénovation et de l'extension sur de l'existant , pas de problème, et pas besoin de "CONSUEL" )
pour ordre d'idée , du 6 mm² admet 32 A , du 10 mm² admet 63A , du 16 mm² admet 100A (valeurs normalisés ) on est tres loin des 15A de votre DB
Apres, reste le coté pratique , si effectivement une personne novice doit intervenir dessus , et que c'est compliqué, qu'elle ne sait pas ou sont les inter diff ...c'est pas pratique, voire dangereux (enfin bon, une personne novice n'a normalement pas a intervenir sur ces tableaux ...et puis on peux toujours tout couper au DB , au général, pour écarter tout danger !
)