Berola a dit:
Pour alimenter un moteur triphase a partir du 220 mono et en plus bénéficier d'une variation de vitesse de quasiment l'arrêt à 4000 tr/mn pour un 120 hz .
De plus le variateur gère totalement la protection du moteur rendant totalement inutile tout fusible ou disjoncteur entre variateur et moteur .
Quand on a gouté à ce genre de truc on ne peux plus s'en passer !
@+
Deux trois petites précisions :
à 120Hz, le couple disponible est quasiment le tier du couple nominal.
à 60Hz, c'est le couple nominal
Le variateur ne gére pas toute la protection du moteur, uniquement la protection thermique, c'est pourquoi il faut protéger le variateur par un disjoncteur magnétique, afin de protéger et le vario et le motreur contre un court circuit.
Enfin 1500 rpm car c'est là que la puissance est la plus intéressante. (2cv dans votre cas.
Il vous faudra dans tous les cas un variateur d'au moins 1,5kW. Aprés toutes les marques industrielles (Siemens, Schneider, Omron, Mitsubishi, SEW, Leroy Somer, Nordac, ABB etc..) se valent, surtout dans le cadre d'une utilisation "soft" (pas besoin de régulation, d'application de levage, taux de fonctionnement bas etc...)