Protection électrique sur touret MAPE

  • Auteur de la discussion cedr 1
  • Date de début
C
cedr 1
Apprenti
31 Mar 2013
163
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour
je voulais profiter de vos retours d'expériences et connaitre la façon dont vous protégez vos tourets.
Je possède un touret MAPE 1 CV en triphasé et je voulais connaître le type de protection magnéto thermique que vous installez ?
Merci
 
Famille40
Famille40
Compagnon
10 Avr 2015
5 543
Bonjour,
Si tu as un interrupteur marche-arrêt sur le touret, le plus simple est de poser en amont un disjoncteur-moteur magneto-thermique Schneider GV2ME.
Sinon tu peux poser un démarreur Schneider LE1D qui fera office de marche-arrêt et de protection.
Attention ces solutions fonctionnent que pour du triphasé, et bien sûr ne dispensent pas de fusibles.
Je dis Schneider car c'est eux que j'utilise, mais d'autres marques existent.
@ Bientôt
Jean-Philippe
 
G
Guy69
Compagnon
3 Mar 2009
1 284
FR-71170
bonjour
moi j'ai un bon vieux DRT Télémécanique

Cordialement
Guy
 
C
cedr 1
Apprenti
31 Mar 2013
163
  • Auteur de la discussion
  • #4
Je suis d'accord.
En tête du tableau, j'ai un disjoncteur différentiel

Le GV2ME n'est la que pour proteger le touret, par contre quel calibre vous réglez sur ce Schneider ? pour un touret de 736 watt ?
 
Famille40
Famille40
Compagnon
10 Avr 2015
5 543
Bonjour pour un 750w (1CV) en tri380v, il faut un GVEME07 qui permet un réglage de 1,6 à 2,5A sachant que l'intensité théorique dans cette configuration est de 2A.
A confirmer par un pro.
@ Bientôt
Jean-Philippe
 
C
cedr 1
Apprenti
31 Mar 2013
163
  • Auteur de la discussion
  • #6
Merci pour vos précisions
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois