probleme relais pompe

  • Auteur de la discussion phil21
  • Date de début
P

phil21

Compagnon
bonjour a tous
j'ai un probleme de cablage pour l'alimentation de ma pompe d'huile de coupe sur mon tour
j'ai ajouté un condo sur le moteur pour pouvoir le faire tourner en 220v,jusque la pas de probleme ça fonctionne,merçi Labobine
le probleme vient de mon relais qui est commandé en 24v quand j'appuie sur le bouton de marche le relais colle mais se coupe des que j'enleve mon doigt!il y a un bouton pour la mise en route et 1 pour l'arret.
qui pourrais me renseigner quand au cablage a effectuer,je suis une bille en electricité!
merçi par avance pour vos conseils
 
C

Chris57

Compagnon
Bonjour,

Soit tu change par un bouton à contact maintenu (un simple interrupteur)

Soit il faut que tu fasse ce qu'on appel un auto maintien, en gros quand tu appuie sur ton poussoir (Marche) câblé en parallèle sur un contact NO (Normalement Ouvert) de ton contacteur "ou relais', ca colle la bobine qui reste collé car le contact NO laisse encore passer le courant quand tu relâche le bouton poussoir, pour couper l'auto maintien ton autre bouton poussoir (arrêt) doit couper le circuit a l'entré

le bouton marche doit être de type NO (Normalement Ouvert)
le bouton arrêt doit être du type NF (Normalement Fermé)


Un schéma : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7563
Et une petite animation en ppt (trouvé sur le net)

ChristopheVoir la pièce jointe presentation_verrouillage_contacteur.ppt
 

Sujets similaires

D
Réponses
11
Affichages
1 042
danyell
D
P
Réponses
33
Affichages
17 213
wika58
V
Réponses
4
Affichages
1 603
laurent12100
L
C
Réponses
12
Affichages
2 864
coupevent
C
C
Réponses
0
Affichages
3 526
caramel
C