Re: Demande de conseils pour branchement electronique vacuos
Bonsoir Antoine,
Non, la bobine du relais de puissance est alimentée directement par l'alim. Pour preuve : imagine que tu déconnectes toutes les pin du vacuostat et que tu fasses marcher le petit relais à la main (en fermant le contact qui se trouve dedans)... ça marchera très bien, donc le relais de puissance est bien alimenté sans passer par le vacuostat.
Tu peux peut-être te passer du relais de puissance, ça dépend de la puissance de ta pompe et de l'électrovanne.
A partir d'une certaine puissance tu es obligé d'utiliser un relais (ou un contacteur) assez gros, et ça c'est pas compatible avec le vacuostat, non pas à cause de la consommation en service constant, mais à cause de la consommation au moment de la commande (juste au moment où le vacuostat ferme son contact, on parle de "régime transitoire" pour bien montrer que c'est très bref) : l'ampérage est alors très élevé, et les contacts du vacuostat ne tiendront pas longtemps.
Après, si ton moteur et ton électrovanne consomment très peu, on peut peut-être trouver un petit relais suffisant pour les commander, il sera alors possible de se passer du relais de puissance.
A+
Emmanuel