Re: Fabrication d'un échangeur de sécurité pour chaudière bo
bonsoir
je me mêle un peu au sujet car j'ai depuis 7/8 ans installé une chaudière bois couplée à la mazout et évidemment confronté aux problèmes de sécurité et principalement pour la coupure d'électricité qui couperai le circulateur, moins problématique pour un chauffage avec radiateurs à l'étage.
j'ai donc fabriqué un système de sécurité pour refroidir au maximum l'eau de la chaudière.
j'avais déja mentionné quelques trucs sur ce système.
l'échangeur est constitué de l'ancien échangeur que j'avais installé dans mon insert pour chauffer l'eau des radiateurs mais je me suis heurté à un problème de trop de longueur de tuyauterie donc démontage et mis de coté en CPS (les ça peut servir)
pendu au plafond pour l'essai
fabrication du réservoir d'eau, n'est pas représenté l'arrivée d'eau froide alimentée par la soupape de sécurité indispensable installée au cul de la chaudière sur la plus grande chaleur immédiate.
arrivée et retour eau chaude
cuivre de 14 pour le remplissage de l'eau froide qui est guidée au premier point chaud de l'échangeur
tuyau d'évacuation du trop plein quand le réservoir est rempli et que la soupape est toujours ouverte
tuyau de gauche direct chaudière avant 4 voies
tuyau de droite du retour avant la 4 voies pour ne pas refroidir brutalement
tuyau plastique d'évacuation
j'ai mis sous le réservoir une vanne pour vider l'eau après remplissage.
en temps normal et quand uniquement je suis là, la vanne de gauche est fermée pour ne pas chauffer pour rien l'échangeur qui deviendrait un radiateur pour les combles, la nuit et quand je suis absent la vanne est ouverte.
pas d'eau dans le réservoir, cela ne sert à rien de la chauffer la nuit.
j'ai fait l'essai une fois en tenant ouvert le volet de la chaudière avec pas mal de bois pour faire ouvrir la soupape, 90° ou un peu plus sans arrêter le circulateur ça tape chaud les radiateurs.
la vanne évidemment était ouverte, l'eau à commencer à couler sur l'échangeur et a remplie le réservoir, la température est redescendue, la soupape c'est fermée et tout est redevenue normal.
ce montage est facilité par les combles au dessus de la chaudière.
voila si cela peut aider.
A+ bernard