Le 380V on s'en fiche éperdument, les commandes du convertisseur étant en +24VDC, donc inutile aussi de prendre du fil surdimensionné (du 24-22AWG soit 0.3mm² suffit amplement).
Le schéma de cablage du KAO-5 aurait été préférable, mais bon on le trouve facilement.
Il ne s'agit pas d'un bouton poussoir, puisque les 3 contacts (NO) sont à verouillage, on est sur le fonctionnement d'un interrupteur....
Pour l'utiliser quand même, c'est le réglage 2 fils mode 2 qu'il va falloir utiliser, soit les paramètres suivants :
P4-11 : 1
P4-04 : 1
P4-05 : 2
P4-00 : 1 (comme à l'origine)
P4-01 : 4 (comme à l'origine)
P4-02 : 9 (comme à l'origine)
Tout en branchant un fil entre la borne DCOM et la borne 11, un autre fil en la borne X5 et la borne 12 de ton commutateur.
Pour l'inversion de sens de marche, il te faudra un commutateur NO de ton choix (
exemple un XB2-ED21) à cabler entre la borne DCOM et la borne X6.