Salut,
Pour ton arrêt d'urgence, il manque un composant, un contacteur magnétique.
Ce dernier est placé en amont du variateur (entre ta prise EDF et le Var) et est commandé par ton coup de poing.
Car un bouton coup de poing ne coupe pas directement l'alimentation du variateur.
Pour le reste je peux t'aider, j'ai 3 convertisseur de phase de chez Nflixin (9100 et 9600).
Voici un schéma de cablage des boutons :
SB1 = X1
SB2 = X2
SB3 = X3
COM = DCOM
Voir la pièce jointe 786761
Attention il te faudra un contact NO sur le bouton vert et sur ton sélecteur de sens de rotation.
Et il faudra un contact NF sur le bouton rouge pour l'arrêt.
Généralement dans ce mode de pilotage, on utilise 3 boutons poussoirs, 1 avant, 1 arrière, 1 Stop.
Pour les paramètres du var, au niveau commande il faut les renseigner ainsi :
P3.01 : 01
P3.02 : 02
P3.03 : 03
P3.08 : 3