Bonjour,
heureux que tu ai trouvé la faille
pour passer en pas entier, la partie saillante des interrupteurs (sw1) doivent être positionnés sur FULL
pour passer en 1/2 pas, la partie saillante des interrupteurs (sw1) doivent être positionnés sur HALF
(il y a des constructeurs français qui aiment s'exprimer en anglais ....
)
voir chapitre 9 de la notice ....
tant que tu peux tenir ta main sur les moteurs, ils ne risquent rien
il faut aussi savoir qu'un moteur pas a pas consomme le même courant qu'il tourne ou qu'il ne tourne pas
sinon tu peux diminuer le réglage de courant.
C'est sur qu' il fallait enlever les cavaliers pour tes essais (ceci n' apparait pas nettement dans la notice seulement sur le schéma...)
Les cavaliers relient ou non la pins "ENABLE" des ci L297 aux broches 1,14 ou 16 de la prise lpt
pour que les moteurs fonctionnent la pin "ENABLE" du ci L297 doit être à l' état "1" cad 5volts
- cavalier mis: la pin "ENABLE" des ci L297 est controlée par les broches 1,14 ou 16 de la prise lpt
ceci doit pouvoir être positionné par mach par ton gcode par exemple pour n' alimenter tes moteurs
que quand tu usines
- cavalier enlevé: la pin "ENABLE" du ci L297 se retrouve à l' état "1" cad 5volts : le ci L297 peut commander le moteur
sans s' occuper de mach
@+ sur le forum
Antoine (qui ne connait pas mach mais qui va s' y intéresser)