bonsoir
je suis aussi dans ce calcul
pour alimenter une habitation en 220 mono, distance 90m, futur abonnement 12kw donc 55/60 A
les tableaux consultés donnent entre 50mm2 et 70mm2 en alu,
ça me fait un peu rire
, car les câbles en alu (edf) qui alimentent mon coffret est en 35mm2 et il vient de 70 ou 80m, (avant je ne connaît pas la section)
que faut il en penser ?
sincères salutations
Bonjour,
La base de calcul pour un abonné privé est différente de celle d'une entreprise qui emploie des machines avec des moteurs démarrant plusieurs fois par heure!!
On est les clients les plus mal fournis en fait, en bout de ligne ben c'est "tire ton plan" ,parce que bien souvent le réseau n'est pas bouclé pour éviter les chutes de tension importantes,,,
Un exemple,,, Une personne qui a le chauffage au fuel, se retrouvait chaque matin la maison froide, le brûleur en sécurité, le dépanneur passe, contrôle , rien d'anormal,,,,et cela persiste.
On me demande de passer voir et de solutionner ce sujet,,, donc en bout de ligne, la journée on avait 215 V pour un réseau de 220 V à l'époque,,, et j'ai posé un enregistreur à papier qui marque la tension de façon constante, la tension à 06 H 00 était de 175 V !!!
Il fallait une solution,
J'avais encore dans mes misères, un régulateur à fer saturé comme on employait pour les télés anciennes, je l'ai monté dans le circuit du brûleur et plus de problème puisque la tension était vers la normale ,,,
La section posée est souvent du 35 mm² c'est le stock courant sur les bobines, pour les raccordements aériens, en enterré, il ya en plus le refroidissement suivant que c'est une tresse tirée dans un fourreau, ou un câble à plusieurs conducteurs ,,,
L'intensité est différente si c'est un câble à 2, 3, ou 4 conducteurs,,,
un câble de 35 mm² en cuivre sous PVC, 2 conducteurs c'est prévu pour 131 Ampères en service continu,24 H/24 à pleine charge à 3 conducteurs, ce sera 118 Ampères , à 4 conducteurs 106 Ampères en gardant une densité de 4 Ampères / mm² de section,,,