A priori, le second fil doit aller à la borne en dessous : S-COMPareil pour le tachy, j'ai 2 fils qui sortent du moteur mais une seule borne sur la carte.
Dans le moteur, je n'en doute pas, on voit même les deux fils, il me semblait que l'interrogation venait au niveau du variateur.@osiver j'ai bien deux bornes dans le moteur pour le tachy
Au temps pour moi, c'est bien celaDans le moteur, je n'en doute pas, on voit même les deux fils, il me semblait que l'interrogation venait au niveau du variateur.
Il y a une borne TACH et en dessous une S-COM. La vérification que je suggérais était de voir si le fil TACH qui arrivait au variateur sortait du même câble qu'un autre allant au S-COM, éventuellement si ces deux fils avaient les même couleurs que ceux au départ du moteur.
Oui, le 10k permet d'avoir 10V (+ ou - suivant le sens de rotation désiré) en haut du potentiomètre 22k pour envoyer la tension correspondante 0 -> (+/-)10V à l'entrée REF+J'ai 2 bornes +15 et-15 et référence est gérée en 10v, c'est le potentiomètre 10K qui fait passer de l'un à l'autre (car dans ma logique avec U=RxI, si I est constant, alors R du potar peut varier donc U varie également ?)
Oui, ça fait partie des solutions dont je parlais plus haut.plutôt que 2 boutons poussoirs, a la place de "R+" et "R-", avec le risque de faire du dégat si on les presse tous les 2 (court-circuit) il faudrai prévoir un boutons à levier 2 directions non maintenue "mom-off-mom", ou un manipulateur "joystick" 2 directions ...l'erreur de manipulation devient impossible , et c'est plus pratique
J'aurais tendance à penser que c'est la chaîne de sécurité. Entre les deux fils rouges il doit y avoir continuité lorsque tout va bien et ça doit s'ouvrir en soulevant le capot.l me reste à identifier les 2 fils rouges qui arrivent sur le P. Com et Reset (A et B) je le ferai lorsque j'aurais de nouveau accès à la fraiseuse mais peut être avez vous une idée ?
Pas exactement. Il s'agit plutôt d'avoir 1, 0, 2 avec 1 mouvement à gauche fugitif (revient à 0 quand on lâche le bouton), 0 position centrale stable, 2 idem 1 mais à droite.Concernant les bornes +15 et-15, je pensais effectivement mettre un contacteur 2 positions (car de ce que j'ai vu, un contacteur 3 positions, on a les positions 0/1/2/3 donc j'imagine que 2 positions on a 0/1/2)
Pour que ce soit intuitif, je pense que les fin de course doivent être séparées. On va par exemple à gauche et quand on atteint la butée, le moteur s'arrête. On ne peut plus aller vers la gauche mais on peut repartir à droite ... jusqu'à la butée droitePour les fins de course, je ne souhaite pas trop faire compliqué, ça peut être intéressant mais je vais l'utiliser seulement de temps en temps et pareil pour mon père et je veux que ce soit le plus intuitif possible.
Ah, OK, j'en avais parlé plus haut.Mince je pense que j'ai oublié de préciser ou alors je n'ai pas compris mais j'aurais aussi voulu des avances automatiques, c'est pour cela que je pensais pas mettre de contact fugitif mais je comprends maintenant qu'il manque cela dans le. Schéma.
Il faudrait une ch'tite photo de comment c'est fait.Pour les fins de course, c'est un interrupteur qui vient buter contre un plot à chaque extrémité des axes, je pense donc que c'est compliqué de savoir dans quel sens de rotation le moteur peut ou ne peut plus tourner.
Oui pourquoi pas ?Je pense que je peux quand même essayer le dernier schéma que j'avais envoyé.
Je pense qu'il y a un problème. Votre Ref- doit être connecté au S-Com et au bas du potentiomètre, le Ref+ au curseur.
Ensuite, quand vous mesurez la tension, indiquez par rapport à quoi. Ici par rapport au S-Com, je pense.
Sans référence (Ref- au S-com) le variateur doit envoyer tout ce qu'il a
Avec le fil A débranché, je pense que ça ne tournera jamais mais vous pouvez du coup essayer "à blanc" de vérifier les tensions sur l'entrée Ref+.
Quand vous aurez 0-> +10V dans un sens puis 0 -> -10V dans l'autre, vous pourrez réessayer en connectant A
Oui, ça m'avait échappé sur le dessin flou.Donc en l'état mon Ref - va vers un poussoir momentané. Au repos il est branché au curseur du potentiometre et activé, entre P1 et P2. Je dois rajouter un fil entre Ref- et S-Com du coup?
Ou je dois tout changer?!