Bonjour.
Pas si vite....
D'abord, une photo du bornier de ton moteur pour savoir s'il est bien couplé...
EDIT : j'ai relu le post et les barrettes doivent être bien mises. 3 en parallèle.
Ensuite,
L'interrupteur devant, ne t'en sers pas en fonctionnement car le variateur ne va pas apprécier d'avoir des coupures sous tension en sortie.
Tu vires ton interrupteur et branches les fils du moteur directement en sortie du variateur.
Ensuite.
Ton variateur affiche rdy sur la photo.
Tant qu'il affiche rdy, il est prêt à être utilisé(et encore, je sais même pas si l'on peut lire une tension en sortie une fois qu'il tournera...)
Il lui faut un ordre de marche pour démarrer.
Je ne me rappelle plus sur le mien qui était neuf mais il me semble que je devais mettre un fil entre li1 et le commun(une fois le variateur affichant rdy).
Si ça ne se lance pas, un paramètre est à changer...
Le fil se branche sous le capot blanc (on ne le voit pas là)
Qu'en est t'il?
Après, on avisera pour les réglages.
(j'ai pensé avec un cos de 1que 750/220=3.4A
C'est moins facile que ça comme calcul mais on en parlera plus tard...
Un conseil, ne rentres pas trop dans les paramètres car c'est une usine à gaz...
Bonne journée. Séb