Bonjour,
Pour le dimensionnements des disjoncteurs usuellement, on prend :
-2A pour le transfo du circuit de commande, du moins si celui ci est de modeste puissance
(en fait, il faudrai bien moins pour une protection efficace , il faudrai plutot 0,3 à 0,4A pour être juste au dessus des 250mA (0,25A) requis ... mais un transfo de commande génère un appel de courant important a la mise sous tension, qui pourrais faire déclencher intempestivement ...Et puis il n'existe pas de disjoncteur en 0,3 ou 0,4A , ce n'est pas un calibre normalisé ! donc on met 2A même si ça ne protège quasiment rien !)
-10A pour la puissance, calibre normalisé courant, qui est supérieur a la consommation normale de la machine tout en étant inférieur a l'intensité admissible du câblage alimentant cette machine ( compte tenu que c'est une PE15 , avec un var, et que le cablage doit être en 1,5 mm², une protection à 10A est un bon compromis (en sachant qu'une protection plus fine est assuré par paramétrage du variateur)
ces protections servent surtout a éviter la destruction, voire l'incendie, du cablage de l'armoire machine, ou du câble secteur alimentant la machine , en intervenant a temps pour des intensitées raisonnables ...elle ne servent pas à protéger le moteur (comme le dit Osiver, pour le moteur, c'est le var lui même qui s'en charge ...Une fois celui ci correctement paramétré )
sloup