Bonjour
Mwm a raison, il n'y a pas de sélectivité entre Q0 et Q8.
Q0 devrait être un inter différentiel (et non un disjoncteur différentiel) et Q8 un disjoncteur.
Folio 3, tel que représenté, ça ne fonctionne pas. Les Dels - 230 VCa - devraient être en // avec les bobines.
Si tu en as la possibilité, pour tes prises d'essais, insère un transfo d'isolement 230/230 dans le circuit (**). Ces prises seront donc en régime IT ce qui est le plus sécuritif (par exemple si tu utilises des appareils en classe 1, genre oscillo, etc...).
(*) Graphiquement, si tu ne veux pas représenter la résistance associée à la Del, il faut l'entourer d'un cercle.
(**) Perso, j'ai un 1600 VA pour ça associé à un petit CPI. Dans ce cas, Q8 devient un simple disjoncteur (type D de préférence) + rajouter un disjoncteur au secondaire adapté à la puissance du transfo.