Bonjour,
le choix d'un inter diff dépend surtout
-Du calibre du disjoncteur amont , ou plus gros calibre si il est réglable (cas courant d'un disjoncteur de branchement EDF) l'inter diff doit être d'un calibre supérieur
(par exemple : disjoncteur de branchement réglable de 15 à 45A => Inter diff 63A et non pas 40 , car le 40 sera d'un calibre inférieur aux 45A du réglage maxi du disjoncteur de branchement, il faut respecter ceci même si actuellement votre disjoncteur n'est pas réglé au maxi ! )
-Du type d'équipements desservis en aval , et des risques en cas de coupures intempestives (par exemple : risque de pertes de la nourriture d'un frigo ou congélateur inopinément privé de courant...ou risques de pertes de données d'un système informatique inopinément privé de courant ... Dans de tels cas, choisir un différentiel "H P I" (haut pouvoir immunitaire) sinon si il ne dessert rien de sensible, mais seulement de la lumières, des convecteurs ou autres appareils de chauffage, ou des moteurs tel qu'une pompe ou des outils électroportatifs , n'importe quel inter diff fera l'affaire (type standard, dit "AC" )
Si l'équipement alimenté est doté d'inverter, de variateurs de vitesse électronique, si il est susceptible de générer des composantes continues (c'est le cas de pompes à chaleur, de variateurs de vitesse pour moteur, ou machines-outil à commande numérique) choisir un inter diff prévue pour de telles composantes (type "A" )
-L'intensité consommé par les appareils branchés sur la rangée que dessert cet inter diff n'a que peu d'importance , du moment qu'elle soit toujours largement inférieure ...pour avoir une marge de sécurité