EDIT: ajout des questions 15 et 16 oubliées dans un premier temps.
Bonsoir à tous
J'ai reçu mon Altivar ATV12HU15M2. Viens donc maintenant l'étape du branchement pour alimenter le moteur de ma fraiseuse. C'est la première fois que je branche un variateur. Mes connaissances en électricité industrielle étant proches du zéro absolu, je me permets d'ouvrir un fil de discussion pour y poser les quelques questions qui me viennent à l'esprit avant de commencer les branchements.
Pour commencer voici quelques données concernant le modèle ATV12HU15M2:
Courants maxi:
Calibres des fils de puissance à utiliser:
Calibre fils de commande variateur
Toutes ces infos sont issues du manuel du variateur. Déjà à ce niveau là j'ai quelques questions, mais j'y reviendrai plus tard.
Tableau électrique, ligne EDF:
Je dispose à proximité de la fraiseuse d'un tableau électrique de marque HAGER destiné à alimenter la piscine ainsi que les prises et l'éclairage du local où j'ai installé la fraiseuse. Toutes ces installations sont protégées (installation réalisée par un électricien professionnel). La ligne provient directement du compteur EDF de la maison.
J'ai donc dans l'idée de dériver de la même ligne, en amont donc des protections existantes, afin d'avoir deux installations bien distinctes. Il me faut donc protéger le variateur (et ma petite personne) avant d'y amener le 220V.
Ci dessous le schéma de ce que j'ai imaginé.
Description: la ligne provient directement du compteur EDF. J'y mets un interrupteur différentiel 30 mA, 32A. Puis un disjoncteur 16A. Viens ensuite un sectionneur 20A pour éteindre le variateur lors de longues périodes de repos.
Pour la télécommande, j'ai ajouté un interrupteur à clef pour empêcher mes enfants (1.5 et 5 ans) de déclencher la fraiseuse en mon absence. LI1 commande la marche avant, LI2 la marche arrière.
Je n'ai pas encore réfléchis au branchement du bouton d'arrêt d'urgence. On verra un peu plus tard.
Mes questions sont les suivantes (je les ai numéroté pour plus de clarté). Je m'excuse par avance si elles paraissent stupides.
Questions d'ordre général
1- Quelle section de câbles pour l'alimentation 220V mono?
Interrupteur différentiel:
2- Valeur de 30 mA correcte? Le vendeur (LB Automation) m'a dit que c’était OK pour ce modèle qui n'était pas censé fuir plus que cette valeur en fonctionnement nominal.
3 - Que se passe t’il si fuite > 30 mA? J'ai lu sur le ouèbe qu'un disjoncteur ne fonctionnait qu'entre courant nominal/2 et courant nominal. Soit dans mon cas 15mA et 30 mA. Imaginons que j'ai un courant de fuite de 40 mA. Disjoncte t'il ou pas?
4- Confirmation ou pas de la valeur de 32A pour l'interrupteur différentiel? 16A suffit ou bien 32A ou plus? Théoriquement le courant ne doit pas dépasser 17.8 A... J'imagine donc qu'il faut prendre plus gros.
5- Sens de branchement: en amont ou en aval du disjoncteur? Ou bien on s'en fiche?
Disjoncteur:
6- Peut il faire office de sectionneur? Cela l'use t'il de s'en servir comme interrupteur pour l'alimentation du variateur?
7- Courant max en entrée indiqué par Schneider: 17.8 A sous 200V et 14.9 A sous 240V. Ces valeurs m'embêtent un peu parce qu'elles sont à cheval de la valeur usuelle de 16A pour un disjoncteur. Est ce que la tension fournie par EDF peut descendre à 200V (auquel cas je suis embêté car il me faut mettre un 32A)? Ou bien il est raisonnable de considérer un disjoncteur de 16 A?
Sectionneur:
8- Le cas échéant où il faille en utiliser un, le placer en amont du disjoncteur? Entre le disjoncteur et l'inter différentiel, juste avant le variateur?
Moteur:
9- Faut il raccorder la carcasse du moteur directement à la terre arrivant dans le tableau électrique? Ou bien seul le branchement Terre côté bornier du moteur suffit?
10- Est ce que la prise de terre du bornier puissance du variateur est reliée à la prise de terre en entrée du variateur? cf. image ci-dessous (je n'ai pas trouvé
11- Faut il obligatoirement mettre un câble blindé (longueur estimée du câble environ 2 mètres)?
12- Si oui faut il raccorder le blindage à la terre: au niveau du moteur? Au niveau du variateur? Au deux?
Télécommande
13- Valeur du potentiomètre: 10 kohms? 2,2kohms tels que recommandé par Schneider? Différences dans le comportement entre un potard 2.2 kohms ou bien 10 kohms?
14- Arrêt d'urgence: quelle est la stratégie à adopter pour une sécurité maximisée? Je pensais à un fonctionnement du style: le variateur freine jusqu'à l'arrêt, puis coupe automatiquement d'abord l'alimentation moteur puis sa propre alimentation. Ca existe?
EDIT: questions supplémentaires oubliées:
15- "câbles torsadés blindés avec un pas compris entre 25 et 50 mm": ça veut dire quoi? Un exemple?
16- Section de cable de 5.5 mm²: Je n'ai pas trouvé de câble de cette section (6 mm² on trouve, mais pas 5.5. QUelle valeur dois je considérer pour le 220V mono et pour le 220V triphasé (côté moteur donc)? Le plus gros c'est le mieux? Ou bien ça génère des soucis?
Voilà. Ca fait beaucoup de questions. Et le pire c'est qu'il risque d'y en avoir d'autres
Merci beaucoup
Cordialement,
ET46
Bonsoir à tous
J'ai reçu mon Altivar ATV12HU15M2. Viens donc maintenant l'étape du branchement pour alimenter le moteur de ma fraiseuse. C'est la première fois que je branche un variateur. Mes connaissances en électricité industrielle étant proches du zéro absolu, je me permets d'ouvrir un fil de discussion pour y poser les quelques questions qui me viennent à l'esprit avant de commencer les branchements.
Pour commencer voici quelques données concernant le modèle ATV12HU15M2:
Courants maxi:
- Alimentation 220V monophasée
- Courant maxi en entrée du variateur: 17,8 A à 200 V, 14,9 A à 240V
- Courant nominal en sortie du variateur: In=7,5A
- Courant maxi en sortie du variateur: 12,4A
Calibres des fils de puissance à utiliser:
- Section fils d’alimentations 220V mono: 3.5 mm² à 5.5 mm² (valeur recommandée par Schneider: 5.5 mm²)
- Section fils de puissance vers moteur (220V tri): 3.5 mm² à 5.5 mm² (valeur recommandée par Schneider: 5.5 mm²)
Calibre fils de commande variateur
- Pour R1A, R1B, R1C: 0.75 mm² à 1.5 mm²
- Pour tout autre raccordement de commande: 0.14 à 1.5 mm²
- Recommandation Schneider sur les câbles de commande: utiliser des câbles torsadés blindés avec un pas compris entre 25 et 50 mm
Toutes ces infos sont issues du manuel du variateur. Déjà à ce niveau là j'ai quelques questions, mais j'y reviendrai plus tard.
Tableau électrique, ligne EDF:
Je dispose à proximité de la fraiseuse d'un tableau électrique de marque HAGER destiné à alimenter la piscine ainsi que les prises et l'éclairage du local où j'ai installé la fraiseuse. Toutes ces installations sont protégées (installation réalisée par un électricien professionnel). La ligne provient directement du compteur EDF de la maison.
J'ai donc dans l'idée de dériver de la même ligne, en amont donc des protections existantes, afin d'avoir deux installations bien distinctes. Il me faut donc protéger le variateur (et ma petite personne) avant d'y amener le 220V.
Ci dessous le schéma de ce que j'ai imaginé.
Description: la ligne provient directement du compteur EDF. J'y mets un interrupteur différentiel 30 mA, 32A. Puis un disjoncteur 16A. Viens ensuite un sectionneur 20A pour éteindre le variateur lors de longues périodes de repos.
Pour la télécommande, j'ai ajouté un interrupteur à clef pour empêcher mes enfants (1.5 et 5 ans) de déclencher la fraiseuse en mon absence. LI1 commande la marche avant, LI2 la marche arrière.
Je n'ai pas encore réfléchis au branchement du bouton d'arrêt d'urgence. On verra un peu plus tard.
Mes questions sont les suivantes (je les ai numéroté pour plus de clarté). Je m'excuse par avance si elles paraissent stupides.
Questions d'ordre général
1- Quelle section de câbles pour l'alimentation 220V mono?
Interrupteur différentiel:
2- Valeur de 30 mA correcte? Le vendeur (LB Automation) m'a dit que c’était OK pour ce modèle qui n'était pas censé fuir plus que cette valeur en fonctionnement nominal.
3 - Que se passe t’il si fuite > 30 mA? J'ai lu sur le ouèbe qu'un disjoncteur ne fonctionnait qu'entre courant nominal/2 et courant nominal. Soit dans mon cas 15mA et 30 mA. Imaginons que j'ai un courant de fuite de 40 mA. Disjoncte t'il ou pas?
4- Confirmation ou pas de la valeur de 32A pour l'interrupteur différentiel? 16A suffit ou bien 32A ou plus? Théoriquement le courant ne doit pas dépasser 17.8 A... J'imagine donc qu'il faut prendre plus gros.
5- Sens de branchement: en amont ou en aval du disjoncteur? Ou bien on s'en fiche?
Disjoncteur:
6- Peut il faire office de sectionneur? Cela l'use t'il de s'en servir comme interrupteur pour l'alimentation du variateur?
7- Courant max en entrée indiqué par Schneider: 17.8 A sous 200V et 14.9 A sous 240V. Ces valeurs m'embêtent un peu parce qu'elles sont à cheval de la valeur usuelle de 16A pour un disjoncteur. Est ce que la tension fournie par EDF peut descendre à 200V (auquel cas je suis embêté car il me faut mettre un 32A)? Ou bien il est raisonnable de considérer un disjoncteur de 16 A?
Sectionneur:
8- Le cas échéant où il faille en utiliser un, le placer en amont du disjoncteur? Entre le disjoncteur et l'inter différentiel, juste avant le variateur?
Moteur:
9- Faut il raccorder la carcasse du moteur directement à la terre arrivant dans le tableau électrique? Ou bien seul le branchement Terre côté bornier du moteur suffit?
10- Est ce que la prise de terre du bornier puissance du variateur est reliée à la prise de terre en entrée du variateur? cf. image ci-dessous (je n'ai pas trouvé
11- Faut il obligatoirement mettre un câble blindé (longueur estimée du câble environ 2 mètres)?
12- Si oui faut il raccorder le blindage à la terre: au niveau du moteur? Au niveau du variateur? Au deux?
Télécommande
13- Valeur du potentiomètre: 10 kohms? 2,2kohms tels que recommandé par Schneider? Différences dans le comportement entre un potard 2.2 kohms ou bien 10 kohms?
14- Arrêt d'urgence: quelle est la stratégie à adopter pour une sécurité maximisée? Je pensais à un fonctionnement du style: le variateur freine jusqu'à l'arrêt, puis coupe automatiquement d'abord l'alimentation moteur puis sa propre alimentation. Ca existe?
EDIT: questions supplémentaires oubliées:
15- "câbles torsadés blindés avec un pas compris entre 25 et 50 mm": ça veut dire quoi? Un exemple?
16- Section de cable de 5.5 mm²: Je n'ai pas trouvé de câble de cette section (6 mm² on trouve, mais pas 5.5. QUelle valeur dois je considérer pour le 220V mono et pour le 220V triphasé (côté moteur donc)? Le plus gros c'est le mieux? Ou bien ça génère des soucis?
Voilà. Ca fait beaucoup de questions. Et le pire c'est qu'il risque d'y en avoir d'autres
Merci beaucoup
Cordialement,
ET46