Dépannage variateur atv12

  • Auteur de la discussion givp
  • Date de début
G

givp

Nouveau
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un atv 12 180VA MONO 230V donc d'après le plan de câblage sur le variateur le moteur couplage triangle puissance 0,18KW mais quel disjoncteur pour alimentation en mono 230V merci pour votre réponses
Cordialement
 
M

MIC_83

Compagnon
Bonjour à tous et toutes,

givp, sur la documentation de l'ATV12 il donne 2.8 A en entrée, (p11) La.
Pour obtenir ce calibre assez finement, tu montes un magnétothermique dédié moteur (plage réglable avec une fourchette intégrant cette valeur).
Un tri convient parfaitement en utilisant tous ses contacts (reboucler la phase sur deux contacts et le neutre sur celui qui reste) pour un fonctionnement normal.
Sinon, en protection plus "classique" un 3A modulaire courbe C (assez cher).

Bien cordialement
Michel
 
Dernière édition par un modérateur:
F

FB29

Rédacteur
quel disjoncteur pour alimentation en mono 230V
Le variateur est protégé électroniquement en interne. Si il est victime d'une avarie, aucun dispositif externe ne pourra le sauver de toute façon.

Tu l’alimentes à partir d'une ligne classique protégée par un disjoncteur correspondant à la section des fils. En principe du 2,5 mm2 pour un circuit prises, protégé par un disjoncteur 20 A.
 

Fichiers joints

  • infographie-norme-nfc15100-grand-public.pdf
    3.2 Mo · Affichages: 7
Dernière édition:
P

petit_lulu

Compagnon
il y a plusieurs solutions:
disjoncteur magneto-thermique GV2ME08
disjoncteur magnetique GV2L08
disjoncteur magneto-thermique courbe C en 6A

voici la doc du catalogue:
 