A propos des couleurs...en électricité générale du type "batiment" ou "industrie" :
On réserve le vert / jaune aux conducteurs de protection , de mise à la terre ...Le bleu clair au neutre ...Et il est, en théorie, possible d'utiliser indifféremment les autres couleurs pour les conducteurs de phases! toutefois, en pratique, il y a des couleurs interdites ou déconseillées
Sont interdit comme couleur de fil de phase : le vert, et le jaune (risque élevé de confusion avec un vert/jaune!)
sont déconseillé : le blanc (habituellement utilisé pour un retour bobine de relais, contacteurs, dans un circuit de commande) le violet (souvent utilisé pour des fils navettes d'inter va-et-vient, ou fil pilote de relais heure creuse)
Le bleu foncé (bien foncé ! pas clair!) est parfois utilisé comme fil pilote, ou souvent comme fil de circuit de commande de bobine d'un circuit de commande a courant continu (j'en déconseillerais l'emploi, risque de confusion avec un neutre)
on utilisera donc, de préférence, pour un fil de phase: le rouge, le brun, le noir, le gris, ou parfois l'orange (remarque : en éclairage, un orange est généralement un retour lampe, une phase apres passage par un inter simple allummage) ...
Et pour du triphasé, on utilisera de préférence le trio: brun, noir, gris.
a propos de BT et H T : on appelle haute tension toute tension supérieure à 1000V alternatif ou 1500V continu (subdivisé en HTA , et HTB, la limite supérieure étant de 50 000 et 75 000v pour la HTA)
Anciennement, on distinguais deux basses tensions subdivisée en BTA (en deça de 500v alternatif ou 750V continu), et BTB au dela , mais ces subdivision ont disparu et tout ce qui est compris entre 50v et 1000V alternatif, ou entre 100V et 1500V continu, est indifféremment de la BT
En deça de ces tensions, c'est de la TBT
Telles sont les définitions en électricité générale , et dans les habilitations électriques ...
(Attention : en électronique, radio, télévision, cela peut avoir d'autres signifcations avec d'autres limites, mais rien de bien normalisé !)