est ce que le variateur et le moteur de la CN supporte une tension aussi élevée
On est à +15% au dessus de la tension préconisée de 240 V (en espérant que ce ne soit pas 220 V la tension nominale de service) donc un peu hors clous par rapport aux +/-10% admissible.
Ce n'est pas pour autant que le variateur va être endommagé, mais sans une analyse de ce qu'il y a dedans c'est un peu la boule de cristal.
1. Ouvrir le variateur, faire des photos et voir si on peut en déduire quelque chose (tension de service des condensateurs de tête par exemple). Le moteur doit être protégé par le variateur, donc pas trop d'inquiétude de ce côté là.
2. Si tu ne crains pas la panne fatale, faire fonctionner progressivement en l'état, tout en surveillant l'apparition de points chauds, odeur suspecte ...
3. Si l'idée d'une panne est insupportable, changer le transfo.