ton schema est logique si A1 est le congelateur et les circuit B les autres appareils
les fuite du circuit B feront sauter le B et jamais le A
puisqu'il y a des 30mA partout le differentiel de l'edf ne devrait jamais sauter ... 650mA jamais vu , chez moi c'est 500mA mais ça ne change pas grand chose : le disjoncteur edf ne sautera jamais pour cause de courant diiferentiel , il ne sautera qu'en cas de surcharge en courant principal
chez moi c'est encore plus simple : les appareil non mobile bien branché a la terre n'ont pas besoin de differentiel 30mA donc congelateur directement sans differentiel 30mA ... mais c'est mon opinion pas forcement conforme aux normes énormes
pour respecter les normes , mettre un disjoncteur 30mA uniquement pour un congelateur reduira les risque qu'il saute mais il reste quand même qu'en cas d'orage un 30mA saute plus facilement qu'un 500mA , et qu'il est dommage de perdre le contenu d'un congelateur a cause d'un disjoncteur inutilement trop sensible
le 30mA est obligatoire partout en domestique mais pas dans l'industrie : dans l'industrie le diferentiel 500mA reste suffisant pour tout ce qui est branché a la terre ... ou souvent 300mA pour faire une selectivité , que des disjoncteur divisionnaire 300mA saute avant le disjoncteur general ... heureusement car pour les forte puissance 30mA ça saute tous le temps