Bonjour,
Les VDF ne sont pas ma spécialité, c'est pour cela que j'ai fait appel à un pro pour sont installation dans mon atelier.
J'ai donc un Schneider ATV12 2.2 KW (ATV12HU22M2) installé depuis une dizaine d'année et je dois dire que j'en suis très satisfait.
Je ne sais pas comment l'électricien l'a paramétré, mais celui-ci pilote une fraiseuse, un tour, une machine à bois, un touret, une scie et le tout avec des moteurs différents les uns des autres.
Il est en réseau et je n'utilise pas le variateur.
J'utilise les commandes de mes machines en direct sans problème et régulièrement.
C'est contraire à tout ce que j'ai pu lire sur le sujet...mais ça fonctionne.
Pour une puissance supérieure à 2.2 KW, j'avais une appréhension a installé un moteur pilote (vu mes compétence en électricité), mais avec l'aide du forum (que je remercie encore) ça s'est passé super bien.
Du coup, les deux systèmes sont opérationnels et j'ai fait un réseau également pour le moteur pilote.
Pour finir, il est vrai que le prix de l'ATV12, n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir ci-dessus.
Mais, bon, je met en marche et je travaille...
Sans me poser de questions