Bonjour, si j ai compris, on peut choisir le couplage des résistances du 8 kW.
En triangle : on a bien 8 kW en étoile : 1 fil de chaque résistance par phase.... l'autre fil de la résistance raccordé aux autres fils de résistance....
On consommera 1,7 fois moins en étoile ; et pas 2 fois de courant ceci par résistance ; mais c'est un détail
Ca chauffera moins fort ; en puissance, globalement on aura 3 fois moins : 2.67 kW au lieu de 8
Si on n'utilise que des résistances ; on peut aussi jouer sur la vitesse du GE : le faire tourner un peu moins vite, dans la mesure du possible : il y a probablement une régulation qui force à tourner pour avoir du 50 Hz
Tourner un peu moins vite on aura moins que 50 Hz
Comme sur une voiture : ne pas forcer sur les tours minute en rodage
Sur un GE, on n'aura pas la possibilité de jouer sur une grande plage de vitesse, donc effet réduit
j'ajoute : actuellement les résistances ont 2 bornes + et -.
le + sur une phase ; le - sur une autre phase ; c'est un triangle ⌂
en montage étoile Y on aurait le + sur une phase et tous les - raccordés ensemble ; et si on peut les mettre sur le fil neutre, c'est encore mieux, en particulier si elles ne sont pas identiques... peu probable.