Bonjour
Certain var gère l'AU.
Mais je pense vraiment pas qu'il dispose de ce modèle de variateur peu courant et chère.
Pour te faire un schéma il faut savoir de combien de moteur tu disposes sur ta fraiseuse, arrosage, rapide, broche...
Donne nous aussi quelle sont les boutons, commutateurs et organes de commande présent et ceux que tu veux ajouter sur ta fraiseuse.
As tu déjà une armoire présente que tu souhaite conserver? une petit photo de la fraiseuse et de l'armoire serait un plus.
une copier coler du site de Telemecanique:
Est il impératif d'installer des contacteurs de ligne en amont des variateurs ATV12, ATV312, ATV21, ATV61 et AV71 ?
Installer un contacteur en amont d'un variateur de vitesse que ce variateur soit un ATV21 ou ATV312 ou ATV61/71 n'est pas une obligation.
Nombre de manoeuvres
Il est nécessaire de se rappeler que le disjoncteur est caractérisé par un nombre de manoeuvres très inférieur à celui des contacteurs : quelques milliers contre quelques millions.
En conséquence :
si le variateur ne doit être mis hors tension et sous tension que très rarement ( ~ une fois par semaine), un disjoncteur magnétique en amont du variateur suffira,
si le variateur doit être mis hors tension et sous tension fréquemment (une fois par jour), l'installation d'un contacteur sera impérative.
Gestion de l'arrêt d'urgence en l'absence de contacteur
Le contacteur était aussi utilisé d'un point de vue sécurité pour réagir très rapidement en cas d'Arrêt d'Urgence par intégration d'un contact d'AU dans le commande de la bobine du contacteur de ligne.
Cette fonctionnalité peut être résolu sans contacteur de deux façons différentes
variateur possédant une entrée sécurité de type Power Removal (PWR), il suffira d'intégrer le contact de l'AU dans la boucle de cette entrée Power Removal,
variateur ne disposant pas de cette entrée, intégrer alors le contact de l'AU dans la boucle qui commande une bobine à émission de tension, bobine qui constitue habituellement une option de disjoncteur.