Protection électrique sur touret MAPE

  • Auteur de la discussion cedr 1
  • Date de début
C

cedr 1

Apprenti
Bonjour
je voulais profiter de vos retours d'expériences et connaitre la façon dont vous protégez vos tourets.
Je possède un touret MAPE 1 CV en triphasé et je voulais connaître le type de protection magnéto thermique que vous installez ?
Merci
 
U

Ubert

Compagnon
Bonjour,
Si tu as un interrupteur marche-arrêt sur le touret, le plus simple est de poser en amont un disjoncteur-moteur magneto-thermique Schneider GV2ME.
Sinon tu peux poser un démarreur Schneider LE1D qui fera office de marche-arrêt et de protection.
Attention ces solutions fonctionnent que pour du triphasé, et bien sûr ne dispensent pas de fusibles.
Je dis Schneider car c'est eux que j'utilise, mais d'autres marques existent.
@ Bientôt
Jean-Philippe
 
G

Guy69

Compagnon
bonjour
moi j'ai un bon vieux DRT Télémécanique

Cordialement
Guy
 
C

cedr 1

Apprenti
Je suis d'accord.
En tête du tableau, j'ai un disjoncteur différentiel

Le GV2ME n'est la que pour proteger le touret, par contre quel calibre vous réglez sur ce Schneider ? pour un touret de 736 watt ?
 
U

Ubert

Compagnon
Bonjour pour un 750w (1CV) en tri380v, il faut un GVEME07 qui permet un réglage de 1,6 à 2,5A sachant que l'intensité théorique dans cette configuration est de 2A.
A confirmer par un pro.
@ Bientôt
Jean-Philippe
 

Sujets similaires

Réponses
10
Affichages
1 912
guy34
G
Réponses
11
Affichages
14 882
BRICOL'EURE 27
B
M
Réponses
51
Affichages
7 019
yvon29
Réponses
13
Affichages
1 038
Jeandominiquelaure61
Réponses
23
Affichages
5 489
Nico11
Réponses
7
Affichages
4 489
jeanmichel1946
Réponses
6
Affichages
3 112
Gerardpich
R
Réponses
22
Affichages
5 274
xavded
X