slouptoouut a dit:
Bonjour,
non, un tellurohmemètre !..
+1.
3 méthodes pour la mesurer dont 2 avec un tellurohmemètre :
- 3 piquets disposés à 3 distances différentes (de tête il me semble que c'était 20, 40 et 60m) du piquet de terre à mesurer
- 3 piquets disposés en étoile à distances égale (il me semble au moins 40m)
- Un appareil utilisé notament par les consuels... peut être un tellu ohmemètre spécifique, qui prend la terre d'un voisin. Ceci dit, cette méthode est indirect, et moins précise que les 2 premières.
Pour améliorer la terre tu as plusieurs méthode :
+ Avant construction :
- Faire passer la cablette de cuivre en fond de fouille, avant le béton de propreté. ça fait un chainage très efficace
- enterrer une tole galvanisée reliè à une cablette de terre (25mm² au moins)
+ Après :
- 3 piquets d'au moins 1m de haut enfoncé aussi loin que possible les uns des autres, avec de la cablette cuivre d'au moins 25mm² (théoriquement la section d'alimentation)
- essayer de passer une cablette autour de la maison... mais théoriquement il faut que ce soit hors gel (chez moi c'est 80cm de profondeur mini)
... bon courage