Re: Isolation parasite avec un onduleur
les câbles où circule de la puissance doivent être physiquement écartés des câbles petits signaux
je ferais 3 catégories: petits signaux (subdivisés en analogique et numérique) , puissance commandée , alimentations
le cheminement de chaque catégorie à au moins 50 cm des autres, ou 10 cm si chemins de câbles blindé et mis à la masse
le chemin de câble peut être une goulotte technique avec couvercle (tôle à PETITS trous), un tuyau métallique, une tresse cuivre étamé ou un tricot de blindage au nickel. les raccords d'une masse à l'autre sont des tresses plates ou des clinquants cuivre dont le ratio longueur/largeur est inférieur à 10, épaisseur sans importance.
si tu ne peux pas emballer tes câbles dans des chemins de câbles, accompagnes-les au moins de tresses de masse plates, bien collés contre: un câble posé sur une tôle (cuivre ou au moins alu: la conductivité compte) bien mise à la masse récupère moins de parasites que s'il est suspendu en l'air
quand on est obligé de croiser des câbles de catégories différentes, c'est à angle droit: pas du tout de cheminement commun
tu peux aussi essayer de mettre des condensateurs aux extrémités des câblages de tension continue (ça marche pas toujours)
dans ce cas il faut savoir que le plus gros condensateur n'est pas forcement le mieux: ces trucs ont une impédance, une self, fréquence de coupure (par exemple les gros chimiques ont en interne une feuille d'alu enroulée=> self => inefficaces sur les hautes fréquences).
il faut aussi que tu établisses un croquis récapitulatif de ton câblage , avec les masses pour dépister les boucles intempestives