Bonjour à tous
eric5889 a dit:
.... pour la puissance nominale je ne sais pas !!! je sais juste qu il tourne a 1400 tours et qu il fait 0.37 kw soit 1/2 cheval ...
maintenant il faut juste que je branche un inter et l arrêt d urgence !!! mais la question que je me pose : quel intérêt ???
---> Pour la puissance, tu ne sais pas ... mais tu l'as donnée !! c'est 0,37 kW ...
Maintenant pour la question de l'arrêt d'urgence, Ceci est une bonne question ... je te remercie de me l'avoir posée ... mais il ne faudra pas compter sur moi pour dire qu'un arrêt d'urgence est inutile, je ne veux pas avoir un procès....
Petit rappel en passant : une machine est toujours dangereuse et la meilleure manière de ne pas avoir d'accident c'est de savoir s'en servir, d'être prudent et de prendre son temps. Un accident est souvent stupide et combien de fois as-t-on entendu cet argument .../... oui, mais j'étais pressé, .... oui, mais je ne savais pas ...
Ceci dit, il y a quand même un minimum, il faut s'assurer (c'est l'électricien qui parle) à l'origine de l'alimentation électrique, de la présence d'une protection différentielle 30 mA (au moins, tu seras protégé, électriquement parlant). Concernant l'arrêt d'urgence, on pourrait dire beaucoup de chose. A minima, il doit être possible d'arrêter la machine à tout moment, c'est à dire que ta commande d'arrêt doivent être accessible, donc à portée immédiate de la main (ou du pied). Lorsque les commandes électriques sont directes, sans VV, et en utilisant du bon matériel électrique, on peut à la rigueur s'en passer (la probabilité qu'un appui sur un bouton poussoir arrêt soit inopérant est extrêment faible ... mais non nulle).
Dans le cas d'utilisation d'un VV, la commande d'arrêt n'est pas directe puisqu'elle passe par un circuit électronique et par là, la probabilité d'arrêt inopérant devient moins négligeable. Un arrêt d'urgence associé à un contacteur qui coupe directement l'alimentation en amont du VV est la solution la plus simple et la plus courante (l'arrêt est possible par la commande d'arrêt et/ou par l'arrêt d'urgence, on parle de redondance dans ce cas).
Dans ton cas, la relative faible puissance de ton moteur le permet (*), je peux te conseiller un dispositif simple et pas trop onéreux. Il s'agit d'un combiné marche/arrêt/arrêt d'urgence associé à un relais de coupure. Tu peux le trouver ici :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/bouton ... 1-skg.html
Son montage est des plus simple : cet appareil est intercalé entre l'arrivée 230 V et ton variateur. Il présente aussi l'avantage de pouvoir mettre ta machine sous tension / hors tension. En plus, avec un look assez "pro", il ne fera pas trop bricolo. Tu l'encastreras ou tu le placeras par exemple dans un petit boîtier plastique .... là-aussi à portée de main.
(*) c'est pour cette raison que je t'ai posé la question de la puissance de ton moteur
Voilà ce que je peux te conseiller ... mais c'est toi qui décide
A te lire...