Salut Copeau .
Tu peux vérifier aussi si la paire: prise de terre et disjoncteur différentiel de ton atelier fonctionne .
Faut un peu de matosse ...mais c'est faisable si tu as des résistances 5 W même de récupe .
Si tu n'a pas encore acheté le testeur de Tranquille , voici de quoi le "remplacer"...avec les moyens du bord.
Tu soudes une résistance de 10k Ohms 5 W ( marron , noir orange ) entre la prise de terre et la phase sur une prise de courant , ( faire un montage avec prise de courant mâle avec terre ...pas de fils en l'air--> .sinon DANGER) ça ne doit pas disjoncter , tu n'as que 23 ma de fuite .
Tu refais le même teste avec une 6.8kOhms 5 W ( bleu, gris rouge) , et là le disjoncteur différentiel devrait couper le 220 , car tu as 34 mA.
S'il ne disjoncte pas essayer avec une 5.6 k Ohms 5 W , s'il disjoncte ça veut dire que le différentiel n'est pas assez sensible , car on a 40 mA de fuite ...ou que la terre déconne.
Si avec une 5.6kOhms il ne disjoncte pas sur aucune prise de courant de l'atelier ,... tu as un problème de terre , mauvaise terre , piquet de terre pas assez profond ...sécheresse dans la zone du piquet de terre ...d'où ta panne en période de sécheresse ( arroser la terre ,--> 220 v coupé obligatoirement )
Pour voir si la terre est bonne , une 10 kOhms entre terre et phase avec un multimètre en ampéremètre alternatif sur calibre 200 ma en série, doit donner 23 mA de courant de fuite pour 230 V secteur .
Si tu n'as que 15 mA , il y-a un pb de terre ...faut bien sur que la résistance 10 k Ohms soit une 5 % minimum et en 5 Watts ,chinon cha chauffe ...
Sinon en première analyse vérifier que la masse métallique de ta machine est reliée comme il faut à la terre, comme te l'on dit les potes plus haut . .
Il arrive parfois qu'on est un courant de fuite qui nous chatouille sans faire disjoncter le différentiel , ça peut arriver ...c'est bien souvent des bécanes fonctionnant en monophasé .
J'ai ma fraiseuse ZAY45 qui a eu ce problème , je trouvais 55 V entre partie métallique et terre ( terre non branchée), apparemment le condo de démarrage mal isolé , et j'ai une perceuse qui fuis aussi en dessous de 20 mA donc légère bourre sans disjoncter , et j'ai un touret qui fuis de manière non continuelle et fais disjoncter ( souvent au démarrage ).
Bon courage .
A+ Jacounet .
Ah oui ,... si tu n'y connais vraiment rien , ..pour repérer la phase , au tournevis d'électricien avec une mini lampe néon jaune qu'on trouve chez tout Brico machin ...
Ou au multimètre en position tension alternative sur 500V , exemple entre terre et un des deux autres fils restant = OV --> c'est le neutre , entre l'autre fil et la terre =230V --> c'est la phase ..Autrement le matosse que t'indique Tranquille est une bonne piste ...voir sur la baie: testeur de différentiel ..