D
Dxmax
Compagnon
Bonjour à tous,
je suis confronté à un problème que je soupçonne d’être électrique mais sans certitude au vu des facteurs qui entrent en jeu, explications:
à la mise sous tension du tour, le groupe hydraulique se met en marche directement (ça c'est normal sur cette machine). Je tente ensuite de démarrer la broche, 9 fois sur 10 le différentiel d'abonné saute.
Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi car:
Le groupe hydraulique fait 0.55kW, le gros moteur de broche 5.2kW.
Je pensais être limité par le déclenchement du disjoncteur 16A en courbe C, mais finalement pas du tout.
Je pense aussi que mon abonnement est suffisant sachant que le moteur de l'HBX démarre à vide et non en prise tant que le variateur n'est pas embrayé.
Juste à côté, j'ai une fraiseuse Vernier FV300 avec un moteur de puissance similaire et elle ne me pose absolument aucun souci.
Du coup, j'ai été amené à envisager d'autre options du style:
Du coup je sèche...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Flo.
PS: si besoin, les plans de câblage de la maison et de la machine sont à disposition tout comme des photos de l'armoire électrique du tour, il suffit de les demander.
je suis confronté à un problème que je soupçonne d’être électrique mais sans certitude au vu des facteurs qui entrent en jeu, explications:
- Hypothèses:
- Installation électrique triphasée 380V 9kVA,
- Compteur et disjoncteur abonné neufs (1mois),
- Installation complète neuve aussi:
- Arrivée aérienne neuve (cables chagés par ERDF 4g25² de mémoire),
- compteur+diff abonné tri neuf,
- 6m de cable 6², passage dans un sectionneur tri neuf (Schneider 40A)
- 5m de cable 6²: raccordement dans boite de dérivation (domino, un cable par emplacement)
- 25m de cable 6²et arrivée dans boite de dérivation (domino, un cable par emplacement)
- 50cm plus loin toujours en 6²: le tableau de l'atelier (inter diff tri partagé (30mA, +un disjoncteur tri par machine, ici 16A courbe C).
- 10m de 5g6² plus loin arrivée dans la prise murale (type Legrand hypra) ,
- 5m de 5g4² (je ne suis pas sur de la section) plus loin arrivée à la machine (Cazeneuve HBX360).
- Armoire électrique d'origine (1989) et en bon état apparent.
- Puissances consommées nominales: groupe hydraulique 0.55kW, moteur de broche 5.2kW
à la mise sous tension du tour, le groupe hydraulique se met en marche directement (ça c'est normal sur cette machine). Je tente ensuite de démarrer la broche, 9 fois sur 10 le différentiel d'abonné saute.
Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi car:
Le groupe hydraulique fait 0.55kW, le gros moteur de broche 5.2kW.
Je pensais être limité par le déclenchement du disjoncteur 16A en courbe C, mais finalement pas du tout.
Je pense aussi que mon abonnement est suffisant sachant que le moteur de l'HBX démarre à vide et non en prise tant que le variateur n'est pas embrayé.
Juste à côté, j'ai une fraiseuse Vernier FV300 avec un moteur de puissance similaire et elle ne me pose absolument aucun souci.
Du coup, j'ai été amené à envisager d'autre options du style:
- viscosité de l'huile trop importante qui engendrerait une surcharge du groupe hydraulique etc, mais l'huile est neuve et en 32 comme demande Cazeneuve -> Hypothèse abandonnée.
- Manque d'huile dans le bac et crépine pas complètement immergée qui ferait (c'est hypothétique) que le variateur ne serait pas débrayé au démarrage, à priori d'après ce que j'ai pu constaté il est est bien débrayé à l'arrêt -> hypothèse abandonnée aussi.
- Défaut du frein de broche qui ne se débloquerait pas avant démarrage du moteur, ça ne peut à priori pas être ça non plus car même s'il y avait un défaut ici, il faudrait que le variateur soit aussi en défaut et embrayé pour que ce soit problématique, peu probable -> hypothèse écartée également
Du coup je sèche...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance à tous.
Flo.
PS: si besoin, les plans de câblage de la maison et de la machine sont à disposition tout comme des photos de l'armoire électrique du tour, il suffit de les demander.