compte tenu du facteur de marche donné a la puissance maxi (35 %) le 6 mm² peut suffire , si il n'y a vraiment rien d'autre que le poste de brancé dessus , ça chauffera un peu, mais pas au point de bruler les isolants , et la ligne aura le temps de refroidir durant les temps de repos du poste , ceci dit effectivement c'est quand même "limite- limite" .
même remarque pour le disjoncteur 32 A, il pourra tenir compte tenu qu'il ne déclenchera pas tout de suite si on dépasse momentanément les 32A , parce il a une inertie thermique ...et parce il aura en principe le temps de refroidir durant les temps de repos du poste , mais on risque d'avoir des déclenchements intempestifs si on fait des soudures de manière répétés ou prolongé (et il ne faudra pas trop insister , et ne surtout pas mettre de calibre plus fort ...sans changer la section du fil )
bon, si c'est pour un usage occasionnel d'amateur, ça devrai suffire ...Si on ne passe pas autant de temps à souder qu'il n'en faut pour faire cuire une dinde !