Bonjour,
Je reviens sur ce post, en fait c'est une partie des diodes qui sont HS ( celles qui vont de L1 et L2 vers P ), je vais remplacer dans un premier temps la partie redressement du FB10R06KL4G pour voir si le reste de la commande fonctionne. Si c'est le cas, je vais commander le circuit IGBT/diodes. Entre les bornes P de sortie du redresseur et la borne P1 qui va aux IGBT, il y a en fait un contact d'un relais. Normalement ce relais est alimenté en 9 volts, et colle à la mise sous tension, mais je n'ai aucune tension aux bornes de la bobine. Ce qui est normal vu le manque de tension à la sortie du redresseur.
Si vous avez des schémas de ce type de variateurs même approchant, je suis preneur car avec ce variateur j'ai aussi récupéré un variateur TOSHIBA VF-S11 ( lui fonctionne très bien ) qui ressemble étrangement au TELEMECANIQUE ATV312.
Bon bien ce sujet arrive à son terme, j'ai remplacé les deux diodes défectueuses en provisoire par 2 BY127 et le variateur a retrouvé son affichage et le menu est disponible. Je vais donc commander la pièce défectueuse pour terminer ce variateur.