Bonjour ,
Le neutre c'est le centre de l'etoile du transfo BT de EDF , et il est mis à la terre .
Mais ensuite chez toi , APRES le disjoncteur differentiel principal ( 500 mA ) , le neutre est bien separé de la terre ,
les masses sont mises à la terre mais separement du neutre .
Une terre locale ne peut pas se substituer au neutre .
Le "regime de neutre " , qui est la securite des installations , en France chez le particulier c'est le schema TT .
Avantage : sécurité avec le disjoncteur differentiel , inconvenient : le differentiel coupe toute l'installation pour 1 defaut d'isolement sur un moteur par ex .
Le courant de defaut est limité par la resistance de prise de terre .
En instal privé , lorsque le transfo BT appartient à l'usine pas ex , c'est le shema IT , ou neutre impedant , avantage la continuite de service est assurée , il n'y a pas de coupure au 1er defaut , mais il faut le rechercher et l'eliminer , c à d un appareillage de surveillance de l'installation