Bonjour et noyeux joël à tous,
Enfin un peu de temps à consacrer au plaisir de configurer un variateur
Donc je lance la raboteuse, le vario s'allume, je pousse donc le bouton-poussoir, j'entends KA1 collé mais le moteur ne démarre pas.
J'ai donc vérifié les paramètres du VV. J'ai pu tout régler exceptés :
1. brA : je ne peux pas le régler sur ON il reste sur OFF.
2. StE - St5 - rE5 : ces paramètres n'apparaissent pas.
Et j'ai aussi d'autres paramètres :
1. STP : 0n/Off (arrêt controlé sur coupure)
2. FLo : On/Off (forçage local réseau)
3. FL5 : Off
4. Adr : 2
5. Frh : affichage de la référence fréquence - [highlight=#ffffbf]Elle change lorsque je tourne le potentiomètre[/highlight]
6. Lcr : 0,0 (affichage courant moteur)
7. ULn : Oscille dans les 405 volt (affichage tension réseau)
8. Ufr : 20
9. 35P : 20
10. 45P :20
11. Ibr : 0,0
La référence du boitier de commande est VW3A16303. A la place du bouton START et STOP j'ai LOCALE et REMOTE.
J'ai essayé les différentes positions des 2 switches on/off. J'ai maintenant "OPt" qui clignote à la place de "Rdy" = Option Card Fault. J'ai reconfiguré les paramètres du vv mais "OPt" clignote toujours.
Pour conclure, tout me parait fonctionner et je peux changer la vitesse du moteur mais le moteur ne démarre pas. Et j'ai maintenant ce OPt à la place de Ready.
As-tu vérifié la consigne de fréquence ? Un piège classique ... Tu appuies sur marche et la fréquence est réglée à zéro (exemple paramètre LfR = 0)
S'agit-il du réglage de fréquence avec le potentiomètre ?
D'autre part, as-tu essayé les commandes locales, depuis le boîtier ?
Je n'ai pas de touches START et STOP sur le boitier..
Vincent.