Bonjour
L'idée de remplacer le contacteur 380 par un basse tension est bonne mais il ne va peut être pas être facile de trouver un mini transfo 380/24 ou 12 pour insérer dans le boitier.
Partant du fait ( à tord ou pas) qu'il va falloir amener un neutre pourquoi ne pas le faire en déporté dans une petit boitier supplémentaire.
Un petit transfo 220/24 ou 12.
Un relais 24 ou 12, là c'est un 12 volts de voiture, je n'avais que ce transfo 12 AC modifié en DC.
La platine qui représente le boitier de la scie.
Bien sur le contacteur du boitier doit être câblé en auto-maintien.
La seule modif sur le boitier est de passer le fil d'entrée du NC
qui passera par le relais 24 ou 12.
A la mise sous tension, le boitier et le transfo sont alimentés, mise en marche normale, quand l'archer tombe sur le fin de course ça ouvre le relais et coupe l'alimentation du contacteur boitier comme un arrêt d'urgence.
Bien sur l'auto-maintien empêche le redémarrage de la scie.
En simplification il suffit de mettre le fdc sur la phase pour obtenir le même résultat mais là faut aimer jouer avec le gros feu
ou la roulette russe.
Maintenant si un mini transfo 380/24 ou 12 existe ce n'est pas la peine de faire comme ça.
J'ai fait une vidéo du fonctionnement mais c'est long à passe du tel au pc.
A+Bernard