Bonjour,
premiere question, y aura-t-il des diff dans tes tableaux raccordé aux cables "dépendance" et "allée".
Tu as déjà un interdiff sur la deuxième rangée, vérifie si il est bien en 30mA et son type (A ou AC).
Pour la premiere rangée, du décale tout vers la droite pour insérer ton interdiff 30mA type AC. Son calibre max doit être le même que le calibre max de ton disjoncteur de branchement, par exemple si c'est un 30/45/60A ce qui est le cas le plus courant, tu dois mettre un interdiff avec une capacité de 60A; Si celui de la deuxième rangée n'est pas bon, tu met le même que pour la premiere. En alimentation basse, ca t'évitera de faire trop de modifs.
Si tu équipes les coffrets de tes deux cables avec des interdiff, tu n'as pas besoin de mettre de différentiel au départ de ces cables, tu ajoutes simplement tes deux disjoncteurs sur ta dernière rangée en les alimentant depuis tes 2 alimentations en bas de coffret.
Si tu ne le fais pas pour le 16A, soit tu mets interdiff (le même type que les autres) et dj normal, soit tu mets un dj diff 30mA.
Il me semble qu'il faut que tu alimentes tes prises spécifiques (MaL, four, plaque, frigo etc...) à travers un interdiff type A.Si tu souhaites le faire, tu reportes ces départs sur la rangée du bas et tu mets à la place une prise 2P+T et son disjoncteur associé et tu mets la deuxième sur la rangée du bas.
Si tu peux attendre demain, je te ferais un dessin propre
@+
Xavier