Les diverses tensions citées par @affouille et @fb39 sont celles d'un branchement monophasé entre une borne de chaque triplet et le neutre, qui si je ne me trompe pas n'est pas présent sur le transformateur mais bien existant sur le réseau EDF
Tout à fait ... sur un réseau triphasé, si tu mesures entre phases tu as 380 V et si tu mesures entre phase et neutre tu as 220 V. Donc rien de nouveau ... la plaque frappée n'apporte que de la confusion et tu devrais l'enlever
.
A part cela si le transfo est câblé en étoile il doit y avoir un point commun quelque part ... si c'est le cas, en défaisant le point commun (qui deviendrait les nouveaux points 380 V), et en regroupant les points 380 V pour devenir le nouveau point commun on aurait alors un autotransfo 380 / 110 / 70 / 35 ... donc une sortie 110 V triphasé ce qui peut avoir un intérêt
...
Par contre la section 0 / 270 doit être en fil plus fin et on ne pourrait pas en tirer autant de puissance qu'avec le branchement actuel
. En effet les courants se soustraient dans la partie commune qui peut donc être bobinée en fil plus fin, ce qui est sans doute le cas. En le branchant à l'envers on se retrouve avec cette section de fil plus fin en tête et donc la puissance sera réduite dans le même rapport ...
Pour la section commune de 270 V on a I = I secondaire - I primaire = I primaire x (380 / 270) - I primaire = I primaire x ((380/270) - 1) = I primaire x (1,4 - 1 ) = 0,4 ... donc le corant primaire sera limité à 0,4 fois le courant primaire actuel et on ne pourrait donc utiliser le transfo qu'à 40% de sa puissance nominale.