Bonjour à tous et toutes,
Pervenche, plusieurs membres t'apportent des précisions sur tes interrogations mais tu n'écoutes pas et ne réponds pas aux questions posées et toujours pas de photos !
Que souhaites-tu faire exactement ?
Je t'ai posté un schéma "type" ou pour ton cas il faut reboucler la phase du secteur (monophasé) sur deux contacts du magnétothermique et contacteur en amont du variateur pour un fonctionnement correct.
Là, tu t'obstines à vouloir récupérer ton DRT et le bricoler pour intercaler le var entre le contacteur et le thermique !
Ton variateur propose forcément des paramètres pour le calibrer en fonction de la puissance du moteur afin de protéger ce dernier.
C'est le propre de tout variateur mais au tarif proposé, peut être ont-il fait l'impasse sur les très "basique" et alors là, tu seras obligé d'utiliser un magnétothermique entre variateur et moteur.
On attends de lire la notice du modèle en question.
Trouve toi un contacteur adéquat, j'ai conseillé un basse tension 24V AC/DC qui évidement nécessitera un transformateur ou une alimentation à découpage le coté DC permettant de s'éviter plusieurs circuits indépendants et des complications lors du câblage de l'armoire (pour la plupart des variateurs industriel, l'option alimentation extérieure 24V DC simplifie la partie commande sans se préoccuper de l'alimentation interne limité aux commandes du variateur) indispensable pour commander les bobines des contacteurs, voyants, éclairage......
bonjour Jms
je ne cherchais pas à protéger le moteur , juste à faire remarquer que l'emploi d'un magnéto-thermique comme préconisé sur le plan de Mic_83 pour protéger le variateur n'était pas forcément pertinent .
Etant nouveau j'ai du mal à retrouver les posts qui ont traité des sujets qui m'intéresse ,et retrouver un sujet épinglé est actuellement hors de mes compétences
mais je ne désespère pas , "c'est en se mouchant qu'on devient moucheron"
bonne journée
Zep
Je rappelle que je n'ai rien inventé, le schéma en question vient d'un site Web spécialisé dans la formation.
J'utilise ce schéma type depuis plus de 10 ans sur toutes mes machines sans soucis, d'ailleurs sur le post de Chani il est également préconisé !
Ce dernier est un professionnel qui élabore des schémas d'armoires industrielle depuis des lustres !
si tu lis bien le début, la discutions dérive de l'élaboration d'un cahier des charges réalisé à ma demande pour mon armoire d'atelier abritant un variateur Siemens de 3 Kw, pouvant desservir à tour de rôle 4 machines d
e puissances différentes avec magnétothermique entre moteurs et variateur et contacts additionnels pour arrêter le variateur "proprement" en cas de déclenchement). L'exigence pointait sur les fonctionnalités et sécurité des machines et du variateur.
La pertinence du magnétothermique est dans le calibrage précis(plage de réglage à adapter au variateur) plutôt qu'une protection sous ou sur calibré et on sait ce qu'il peut advenir quand on est dans l'un ou l'autre cas coté électronique de puissance à pleine charge !
Dans ce post, le demandeur se pose des questions et continue dans ses idées apparemment bien arrêtés !
Ou est l'intérêt , que veut-il prouver ?
Que ça marche ?
Oui, bien sûr, on peut se contenter d'une simple prise en entrée variateur, et en cas de problème, soit le divisionnaire tombera seul ou c'est la rangée complète du tableau de l'habitation qui sera impacté suivant le défaut si le tableau électrique est bien réalisé.
Sauf que si ça se répète trop souvent, le variateur finira par déclarer forfait !
Idem coté moteur, il pourra même se permettre de piloter le variateur via son interface, tant que le variateur obéit aux ordres (c'est de l'informatique avec les bugs qui vont avec) !
Ce n'est pas pour rien que l'on préconise une coupure d'alimentation en amont avec relais de sécurité ou autres artifices pour ordonner un AU (arrêt d'urgence) "propre" pour éviter la destruction du var en charge (certains variateurs intègrent la fonction).
Déjà que l'électronique de ces variateurs Chinois est des plus light comparés aux matériels orientés industries, il faut vraiment les choyer dans leur environnement sous peine de très mauvaises surprises.
Si il persiste, il finira par décourager les plus assidus dans sa quête !
Bien cordialement