verrouillage correcteur dynamique

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vadrouille
  • Date de début Date de début

vadrouille

Nouveau
Bonjour,

Sur CN siemens 840D, est il possible d'intégrer dans le programme, un verrou pour tester les valeurs des correcteurs dynamiques : en cas de dépassement de valeurs autorisées, l’erreur « Tolérance dépassée » est émise ?

Cdlt
 
Bonjour,
oui, il faut faire un programme spf
$TC_DP12[ T , D ] -Longeur 1 X

$TC_DP13[ T , D ] - Longeur 2 Z
T - N° outil
D - N° correcteur

ex.
prog LIMITE.SPF

VERIF:
IF $TC_DP12[5,1] >0.20 GOTOB ERREUR
..
..
ERREUR:
MSG(" Tolérance dépassée, outil N°5 en X="<<$TC_DP12[5,1]<<)
STOPRE
GOTOB VERIF

ne pas oublier de appeler LIMITE dans le programme principal (5.mpf)
ne pas oublier de mettre MSG() dans la ligne suivante. sinon le message reste.

Dans ce cas, si dans le correcteur, on remets la valeur 0.19 et on valide, le programme 5.mpf repart de suite (si le tps de cycle n'est pas depasée)
Il est possible d'utiliser les paramètres R aussi..

voila chez moi sa fonctionne très bien ( HYDROMAT HB 32/45-16 - Siemens 840D SL)
 

Sujets similaires

A
Réponses
3
Affichages
2 697
titi t16
S
Réponses
3
Affichages
4 950
secmod
S
A
Réponses
2
Affichages
2 788
zazou71
Z
G
Réponses
1
Affichages
3 690
glc29
G
Réponses
0
Affichages
1 666
Dardar88
Réponses
0
Affichages
2 711
electroremy

Sujets similaires

Réponses
6
Affichages
30 982
Remyje66
R
Réponses
3
Affichages
5 302
higgins1
Réponses
25
Affichages
2 259
Florent07
Réponses
9
Affichages
1 385
anthropovergnat
A
Réponses
52
Affichages
4 261
wika58