Salut Alex18,
D'abord, pour plus d'infos sur les variateurs, le sujet très détaillé de Chani (qui est un pro) :
https://www.usinages.com/threads/variateurs-de-frequences-trucs-astuces-et-generalites.14040/
Maintenant, je te donne ma solution perso, qui rejoint exactement ton besoin (et qui n'engage que moi...)
D'abord, se souvenir que les machines industrielles qui nous posent problème sont souvent celles qui ont de très gros moteurs dont la puissance est dimensionnée pour la production.
On n'a pas forcément besoin de 6CV sur un tour dans son garage.
Ensuite, pour utiliser pleinement un variateur sur une machine, il faut virer toute l'armoire électrique et recâbler toutes les commandes directement sur le variateur.
Et refaire un circuit d'arrêt d'urgence ("AU") avec relais et tout le tremblement, et rien que ça c'est déjà du boulot pour avoir quelque-chose de vraiment sur (et qui ne fasse pas hurler les adeptes des "AU catégorie 3"
).
Ma solution perso pour les gros moteurs, que j'utilise régulièrement : laisser le moteur en étoile (400V) et l'alimenter en 230V tri par le variateur.
Le moteur sera équivalent à un moteur 3 fois moins puissant.
Un 4kW (5.5CV)/400V devient un 1.3kW (1.8CV) sous 230V. Le moteur est sous-volté, ça marche très bien,
si la puissance obtenue est suffisante pour l'application.
Second avantage de cette méthode: grâce au sous-voltage, le courant de démarrage du moteur est bien plus faible, au point de ne pas faire passer le variateur en protection au démarrage de la machine.
Même mon compresseur marche comme ça (les démarrages des compresseurs sont pourtant "raides").
Et c'est là que ça devient intéressant : on peut donc se passer du démarrage progressif et utiliser le circuit électrique de la machine telle-quel, "brut de décoffrage".
Bien sur, dans ce cas, le réglage du variateur est laissé à 100%, on ne peut plus utiliser la fonction variateur de vitesse.
En pratique: on laisse le moteur en position 400V-étoile, on câble le transfo d'alimentation des relais en position 230V et on règle le variateur à 100%.
On peut alors utiliser la machine avec ses commandes électriques d'origine, exactement comme si on était branché sur le réseau EDF. (Et on est sur de bénéficier d'un arrêt d'urgence efficace!)
Ça permet de se faire un un mini-réseau tri 230V: les petites machines (petites affûteuses ou petites perceuse) ont leur moteur câblé en triangle 230V (puissance nominale), les machines plus puissantes sont câblées en "sous-voltage" (moteur câblé en étoile). Le critère de choix est simple: le démarrage en étoile met-il le variateur en protection ?
De cette façon, aucune machine n'a besoin d'avoir son armoire électrique transformée.
C'est plus économique et plus rapide que de mettre un variateur par machine ou que de se lancer dans des systèmes de commutation programmables sophistiqués (c'est d'actualité sur le forum).
Bien sur, il ne faut utiliser qu'une seule grosse machine à la fois (mais qui a 12 mains ??? Exception, l'étau-limeur qui bosse tout seul en tâche de fond !
).
Il y a peut-être une zone "intermédiaire" défavorable: par exemple un moteur 1.5kW ou 2.2kW (juste un exemple) qui mettrait le variateur en protection au démarrage en triangle (puissance nominale), mais serait sous-dimensionné si on le monte en étoile (0.5kW). Ça ne m'est pas arrive, mais ça montre l'intérêt de prendre tout de suite le plus gros variateur possible, genre 4kW. (Autre solution, plus classique, le démarrage étoile-triangle, mais bonjour les modifs du circuit électrique !!!!)
A terme, on peut privilégier des machines sur variateur, débarrassées de leur armoires d'origine et utilisant toutes les possibilités de l'électronique (démarrage progressif, réglage de la vitesse en continu).
Mais perso, pour avoir un (mini-)atelier immédiatement opérationnel, j'ai fait le choix de me faire un mini-réseau triphasé et de sous-volter mes gros moteurs.
En conclusion, je n'ai jamais vu cette option évoquée sur le forum, telle que je la présente, et encore moins appliquée. À part peut-être le commutateur "étoile-triangle" de l'installation de j.f., mais qui correspond à un besoin spécifique et à une philosophie totalement différente : armoires électriques totalement recâblées contre mini-réseau triphasé et machines non modifiées.
NOTE :
----------
Pour regagner en puissance, on peut programmer la tension max du variateur vers 250V sans aucune espèce de problème (si le variateur le permet, comme le chinois 4kW).
Un moteur prévu pour 400V/230V en nominal, alimenté
EN ÉTOILE en 250V (mais toujours sous-alimenté par rapport au 230V-triangle) aura un gain de puissance disponible théorique de l'ordre de 18% par rapport au 230V-étoile.
Donc le moteur de l'exemple précédent (de 4kW nominal) pourra fournir 1.6kW (2.1CV) sous 250V au lieu de 1.3kW (1.8CV)
Si c'est un vieux moteur dont la plaque indique 380V/220V, le gain en alimentant en 250V sera de 29%, soit 1.7kW (2.3CV) au lieu de 1.3kW (1.8CV) .
Je l'ai testé avec mon variateur chinois 4kW. Aucun problème, mais je n'ai pas vraiment eu besoin de cette puissance supplémentaire.
Noter que les moteurs montés en triangle-230V sont prévus pour accepter de façon normale 10% de surtension (253V), pour tenir compte des fluctuations autorisées du réseau EDF. On peut donc les brancher sans risque sur un mini-réseau triphasé 250V
régulés (donc sans fluctuations) générés par le variateur.
P.S.: Certains affirment (souvent en répétant ce qu'ils ont lu sur le net...) que brancher directement les armoires des machines, avec leurs commutations à relais, flingue les variateurs.
Je pense que c'est peut-être vrai pour les variateurs de petites puissance, dont les protections (diodes intégrées aux IGBT de petites puissance, par exemple) sont sous-dimensionnées.
Mais le
4kW chinois bien connu, que j'utilise, encaisse ce traitement sans problèmes depuis au moins un an. Et ailleurs sur le forum, j.f. indique que son variateur (de grande marque, genre Altivar ou Danfoss) encaisse aussi sans broncher.
Je ne me risque tout de même pas à garantir que ça marchera pour tout le monde !!!
Autre info: en amont de mon variateur, j'ai un bloc disjoncteur + différentiel 30mA (Legrand) dédié.
Le différentiel n'a jamais sauté (problème récurent avec certains variateurs, à cause des filtres secteur en entrée).
J'en ai jamais écrit aussi long sur les variateurs !!!!!