Re: variateur ACS300, brancher eclairage théâtre pas 1 moteu
Bonjour,
Un variateur de vitesse pour moteur asynchrone fait varier la fréquence, mais aussi la tension , et plus il baisse la fréquence plus il baisse aussi et en proportion la tension , car la réactance des enroulements baisse proportionnellement à cette fréquence , et, si ils étais alimenté a fréquence réduite mais à pleine tension , ils seraient parcouru par un courant excessif et ceci ferais griller le moteur .
effectivement, en éclairage scénique "conventionnel" (on entend ici par "conventionnel" un éclairage réalisé avec des projecteurs qui ne sont ni à décharge, ni à LED, ni doté d'une électronique interne ...mais contenant simplement une lampe à incandescece et l' optique adéquate ) on utilise des PC (Projecteur à lentille plan convexe) ou des fresnel (projecteur à lentille de fresnel ) avec des lampes faisant entre 300 et 2000W en général , avec de gros filaments disposé en zig-zag et en plan , qui ont une grande inertie thermique...
Effectivement aussi , je reconnais que gradater 500 W ou 3 fois 500W en résistif n'est pas bien onéreux ...Mais les gradateurs ordinaires du commerce ne sont en général pas doté d'entrée en 0...10V (la plupart des blocs de puissance professionnels ont certe bien une entrée de commande en 0...10V, mais pas les gradateurs pour halogènes, à usage domestique , ni les régies lumières bas de gamme d'amateur, à usage discomobile) et aussi et surtout, c'étais une idée de ré-emploi d'un variateur donné car voué à être mis au rebut ( et un grada de théâtre même bon marché coutera plus cher que ceux a usage domestique, et plus qu' un var qui n'a rien couté !)
Je voulais savoir , avant de faire l'essai, si, des fois que ... Il y aurai eu d'autre personnes sur ce forum qui ont de l'éclairage scénique ,et qui ont eu l'idée (saugrenue ?) d'essayer de les brancher sur un variateur moteur ? (et qui aurai pu donner un retour d'expérience ...évitant , peut être, de perdre du temps , ou de détruire un var ? )
sloup